由于某些原因造成CFG桩基检测不合格,经要求对场地重新勘测,此时基坑已经开挖完毕,基坑开挖之前也进行了降水,请问地下水位深度按什么来考虑。这个场地的水对钢筋混凝土中的钢筋有强腐蚀性,那么对这个场地该怎么进行处理?
好高兴呀
离线cjz06

发帖
41596
土币
3080
威望
32063
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-19
钢筋防腐呗!进行补桩,重新勘测能有什么处理办法。
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
41596
土币
3080
威望
32063
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-19
原来没考虑液化(CFG不处理液化),现在考虑液化有必要吗?
Welcome to beijing!
离线欧阳文希

发帖
48
土币
42
威望
25
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-19
以前不液化,现在要重新判别,如果是强腐蚀性就不能用CFG桩了
好高兴呀
离线lilytyy

发帖
4312
土币
526
威望
13571
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-20
cfg桩检测不合格和地震液化判别有什么直接关系?地基承载力达不到或者是桩身强度达不到和地震液化判别有什么关系?勘察资料有问题,分析问题出在什么地方,有针对性的重新勘察,设计资料有问题查设计,包括地基处理方案选择是否适合,施工质量有问题找施工原因,怎么能不进行原因分析就盲目的找补救措施呢?
离线鹅想泥

发帖
935
土币
8989
威望
6848
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-20
楼上分析的很有道理,不相关的东西扯上一起,大概楼主也晕了,还不知道问题在哪呢?
简单爱!
离线cjz06

发帖
41596
土币
3080
威望
32063
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-20
CFG桩不用钢筋
Welcome to beijing!
离线zhsm

发帖
188
土币
7912
威望
654
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-20
1\为什么重新勘测呀,难道勘测作假吗?还有CFG桩没有试桩吗?
2\液化问题应该按照近年来或最高水位进行判别,不可能有由于降水了就采用现在的,目前水位只是暂时的,除非目前就有引起液化的外因出现.
3\CFG桩是地基处理范畴的,这个桩中是没有钢筋的.


离线nanfangdehai

发帖
612
土币
662
威望
1857
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-21
这孩子问的什么问题啊
离线li-j-g

发帖
104
土币
56
威望
430
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-18
好像楼主没搞清吧
离线dongzaifu

发帖
114
土币
119
威望
560
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-29
这样的是实际碰到的,向大家学习!
离线zymzym2

发帖
3188
土币
2512
威望
18669
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-29
向大家学习!