wLuv6\E  
现有一场地,打算建2栋25F(A,B)高层楼,基底压力400kpa,场地地质结构属不均匀地基,地下水位线离基底50cm,A高层基础下为③-3圆砾层,承载力180kpa,层厚1.3m,③-2卵石层,承载力230kpa;B高层基础下为③-2卵石层。现对承载力进行深宽修正,卵石重度取20,③-3圆砾层358kpa,③-2卵石层408kpa,所以必须对A高层进行地基处理。 ryO$6L  
现对A高层拟采用换土垫层法,必须对③-3层圆砾层挖除,用压实系数不小于0.97砂卵石层垫层进行换填,换填厚度1.3m,其承载力特征值可达450Pa左右,能够满足设计荷载要求,其实际承载力应通过载荷试验确定。 fJjgq)9  
对B高层可以采用天然地基,施工时适当扩大筏板基础宽度。 n$m"]inX  
现对A高层有一问题,是否要对③-2层进行下卧层验算?如果进行验算,③-2层经深度修正后不能满足承载力要求,但B高层③-2层可以用作为天然地基。很明显出现矛盾,本身一个可以作为天然地基的地层,经过处理后反而还不能满足承载力要求,请各位大侠能帮忙解解疑惑。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-03
不必对③-2层进行下卧层验算,因为不属于软弱层。
离线xiao20074271

发帖
41
土币
6790
威望
76
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-03
回 1楼(北侠) 的帖子
北侠:不必对③-2层进行下卧层验算,因为不属于软弱层。 (2012-05-03 17:46)  ScnY3&rc  
8uG0^h}  
设计方的解释是:换填后,必须对③-2层进行下卧层验算。
在线zyhfd

发帖
498
土币
1007444
威望
2590
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-04
回 2楼(xiao20074271) 的帖子
xiao20074271:设计方的解释是:换填后,必须对③-2层进行下卧层验算。 (2012-05-03 18:03)  &TN2 HZ-bJ  
tR`S#rk  
③-2层的承载力小于换填卵石的承载力,所以要验算
Remy
Only the fearless can be great!
离线sxsnzj

发帖
852
土币
9996
威望
2973
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-04
换填承载力达到450KPa,这个有待,考证,地基处理规范条文说明里砂石垫层承载力建议值为200~300KPa!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线jxfky

发帖
545
土币
4998
威望
1496
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-04
换填不会达到那么高的承载力吧?
努力做一名合格的工程师!
离线fengvvei

发帖
88
土币
88
威望
230
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-05
需要进行验算 qb7^VIo%c  
离线huanghanbing

发帖
1063
土币
1506
威望
823
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-05
回 4楼(sxsnzj) 的帖子
sxsnzj:换填承载力达到450KPa,这个有待,考证,地基处理规范条文说明里砂石垫层承载力建议值为200~300KPa! (2012-05-04 11:40)  zzJ^x8#R  
U>3 >Ex  
一切以现场载荷为主。。。
祝地质行业越来越好
离线htkcma

发帖
13
土币
1
威望
5
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-05
1、换填承载力按规范达不到要求的,对薄层换填实际应没有问题。2、对3-2层进行下卧验算应修正。
离线jn97121

发帖
242
土币
96494
威望
1145
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-08
需验算,但其实是不用验算,因本工程垫层厚度很小,基础宽度很大(筏板基础),基本不存在应力扩散,所以其地基承载力只能取下卧层的地基承力。所以即便垫层承载力达到1000也是如此。其实本工程的基础可加深1.3m,挖除③-3圆砾层,基底置于③-2卵石层。
大放冲
离线jn97121

发帖
242
土币
96494
威望
1145
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-08
或是简单地说就是按450设计时下卧层不能满足设计要求时,降低地基承载能力,扩大基础宽度,直到下卧层满足设计要求为止,最低是以下卧层的承载力来设计
大放冲
离线xiao20074271

发帖
41
土币
6790
威望
76
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-08
回 4楼(sxsnzj) 的帖子
sxsnzj:换填承载力达到450KPa,这个有待,考证,地基处理规范条文说明里砂石垫层承载力建议值为200~300KPa! (2012-05-04 11:40)  6BHPzv+Y  
B~4mk  
砂卵石换填在洛阳地区可以做到560kpa以上的,很多高层建筑都是用的砂卵石垫层。