论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4994阅读
  • 8回复

[求助]水泥土墙支护中,为什么抗拉强度总是不满足要求呢?该调整哪个数才行? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线aiya
 

发帖
56
土币
401
威望
69
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-09
水泥土墙支护中,为什么抗拉强度总是不满足要求呢?该调整哪个数才行? >S/m(98  
离线huruifeng

发帖
29
土币
531
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-09
能说的详细一点吗?好像得调整一下钢筋的直径吧!
离线xuqingtaolc

发帖
186
土币
9020
威望
752
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-10
抗拉强度就是不能满足要求,没别的好办法,只能把抗拉强度调的高一些。尽管这样不符合实际,但算出来还是稳定的,符合实践经验。
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-10
水泥土试块的抗压强度与抗剪、抗拉强度都有一定的比例关系,一些前辈编著的书籍有此项经验值,请翻阅。在合理的抗压强度范围,适当增加水泥掺入量可提高水泥土的抗压强度,相应也就提高了抗剪、抗拉指标。若差得较大,插点钢筋、钢管为好,有些地方听说插入毛竹之类的,抗剪-抗拉算得够的话那也行。
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-10
用启明星算会好些,理正是经常算不过 UOh % "h  
算不过,计算时增加宽度,参数提大点 cbsU!8  
实际设计施工时,就像楼上说的,插钢管或者毛竹
不卑不亢,谦虚谨慎
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080147
威望
2210
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-13
同意楼上,理正在算这些的时候就是胡闹。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-13
嗯,实际施工中拉断的少,一般是水泥土刚开挖强度不够剪断的多 Cbw@:+%J{  
所以插钢管或做微型桩比较管用,插毛竹抗剪还是不够啊
离线skywzm

发帖
121
土币
571
威望
33
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-29
同意三楼的说法。但是不要把水泥土的抗压强度提的过高,实际搅拌桩施工偷工减料的多了,强度太高有点难达到的。
离线jiliang

发帖
169
土币
4
威望
332
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-06
抗拉强度不用软件算,可以用水泥土墙外侧最大弯矩核算需要的钢筋面积,换算出钢筋直径和钢筋数量