一、 o%!8t_1mR
不均匀沉降产生的原因: P1<Y7+n
1、 地质条件。土层极其软弱会引起地基较大的沉降和差异沉降;土层不均匀,压缩模量差异较大,会引起地基较大的不均匀沉降。 +=XDNSw
2、上部结构荷载的不均匀。建筑物结构布置不合理 6`KAl rH
3、邻近建筑物的影响(建筑物的一侧有较大的附加应力)。 oKl^Ttr
4、其他原因:(建筑物一侧大面积堆载或深基坑开挖;湿陷性土浸水湿陷;膨胀土的浸水、失水 ?2Q9z-$
冻胀与融陷;局部地质缺陷:溶洞、土洞、古坟墓······ ?s4-2g
二、防止不均匀沉降的建筑措施: =}:9y6QR.
(1)建筑物体型力求简单(2)控制长高比(3)合理布置纵横墙(4)相邻建筑物距离 8"d0Su4r
(5)设置沉降缝,控制调整各部分标高 Y9b|lP7!
三、防止不均匀沉降的结构措施 :8}iZ.
(1)减轻建筑物自重:轻质高强,轻型结构 (+@
Lnz\
(2)减少、调整基底的附加压力(地下室、空心合壳体基础、架空地板···) [fN?=,8
(3)增加基础刚度 (4)采用对不均匀沉降不敏感的结构 r<Il;?S6
(5)设置圈梁 (6)调整改变基础尺寸,使形心与重心重合 rf2+~B{$,
=hs
!t|(*
四、防止不均匀沉降的施工措施 \#(3r1(
(1)施工:先高重,后低轻; (2)施工开挖、排水、堆载预压; ;TaR1e0
(3)保护坑底原状土结构:灵敏度高粘性土 (4)沉桩、降水、开挖不良影响。 q/
x(:yol
五、允许沉降值 q*^Y8s~3I
1.中、低压缩性土 <<43'N+
工业与民用建筑相邻桩基的沉降差 $=7'Cm?
(1)框架结构 0.002L(L为相临柱基的中心距离MM) y^7ol;t
(2)砖石墙填充的边排柱 0.0007L 4LO U[D
(3)当不均匀沉降时不产生附加应力的结构 0.005L {Vc%g a|E
2.高压缩性土 SF$]{
X
工业与民用建筑相邻桩基的沉降差 )2@_V %
(1)框架结构 0.003L(L为相临柱基的中心距离MM) -P;_j,~U
(2)砖石墙填充的边排柱 0.001L x%acWeV5
(3)当不均匀沉降时不产生附加应力的结构 0.005L n*tT<
3.单层排架结构(柱距为6米)柱基的沉降量(MM) j,q8n`@
中、低压缩性土:(120)
2EG`
高压缩性土:200 =j%B`cJ66_
4.高结构基础的沉降量(MM) E0;KTcZi
中、低压缩性土: #6XN_<
H0≤100 (200) ~!*xi
100<H0≤200 (200) B{\cV-X$0
200≤H0≤250 (200) < ag|#
高压缩性土: 6g/ <FM
H0≤100 400
ohK_~
100<H0≤200 300 2>l
=oXq
200≤H0≤250 200 >^cP]gGY
H0为自室外地面起算的建筑物高度(M) 0KW@j>=jK
?o@5PL
f0uzoeL<%
?\GILB,
#WBlEVx;Z
<