测斜只是监测方案里一项重要内容而已,围护测斜的设置是对基坑开挖阶段围护体纵深方向的水平位移进行监控的需要,一般沿基坑每15~20m左右设置1个测斜孔。测斜孔深度应与围护深度一致。
埋设测斜管方法如下:在钢筋笼内绑扎PVC测斜管,管深与钢筋笼长度一致。管外径为70mm,测斜管与钢筋笼环形钢筋绑扎牢;管内十字滑槽,有一对槽与基坑边线垂直;上、下端用盖子封好,接头部位用胶带密封;钢筋笼吊装完后,立即注入清水,防止泥浆浸入,并做好测点保护。
根据基坑的特点,沿基坑围护边每隔15~20米左右设置一个测斜孔
测斜管管顶位移使用经纬仪布网进行测量。管内由测斜探头滑轮沿测斜套管内壁导槽(与基坑边线垂直)渐渐下放至管底,配以伺服加速度式测斜仪,自下而上每1米(或0.5m)测定该点偏角值,然后将探头旋转180度,在同一导槽内再测量一次,合起来为一测回,由此通过叠加推算各点的位置值。每个测斜管每测点的初始值,为测斜管埋设稳定后并在开挖前取2测回观测的平均值。施工过程中的日常监测值与初始值的差为其累计水平位移量,本次值与前次值的差值为本次位移量。
⑴ 仪器
美国 SLOPE INDICATOR 公司双向测斜仪,DATA MATE 读数仪;
量程:± 53°;
分辨率:0.02mm。
⑵ 工作原理
① 测斜管
在待测地下连续墙内埋设一条专门制造的“测斜管”。测斜管用高强PVC塑料制成,其内部有两对互成90°角的凹槽,是为“测斜仪”使用的“定向槽”。
② 测斜仪
a. 一种有两对(四个)导轮的角度测量仪器。其角度测量部分能测出测斜仪轴向与(即时的)铅垂线间的角度(t);它的两对导轮间距离是定长“L”(一般L=50cm)。测斜仪本身防水,其尾后有一条兼作信号传送和荷重的多芯钢电缆。
b. 使用时将导轮纳入测斜管待测方向的一对导槽中。
c. 当测斜仪停在测斜管的某深度位置时,该处测斜管与铅垂方向的夹角t就被斜仪所测出。从简单的数学关系可知此位置时测斜管与铅垂位置偏开的距离(水平位移)S=L•sin t。