论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4585阅读
  • 8回复

[沉降监测]沉降测量用什么仪器? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xjwang614
 

发帖
779
土币
99845
威望
785
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-03
前段时间由于楼面出现微裂缝,怀疑是沉降引起,找来施工单位测量,看他们做的测量点在马路上,用水准仪测量,结果数据标高竟然都张高了,怀疑施工单位在瞎搞
生活是美好的!
欢迎光临〖岩土工程学术期刊论文大讨论〗http://yantubbs.com/thread.php?fid=111
离线liberty521

发帖
502
土币
134
威望
1151
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-03
按照规范操作,采用精密水准测量,要达到精度要求。
离线xjwang614

发帖
779
土币
99845
威望
785
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-03
多少精度?我们这里大面积的盖着,一切都不规范
生活是美好的!
欢迎光临〖岩土工程学术期刊论文大讨论〗http://yantubbs.com/thread.php?fid=111
离线georgexue

发帖
435
土币
878
威望
1001
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-06
this settle marker can not be placed far away from the building for the crack lay on the building, can not be on the pavement for it is generally hard to detect the settlement.

the area surrounding this building, at best on the earth, is a good choice. this area should be settled together with this building. 
离线xjwang614

发帖
779
土币
99845
威望
785
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-06
3楼     
生活是美好的!
欢迎光临〖岩土工程学术期刊论文大讨论〗http://yantubbs.com/thread.php?fid=111
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-07
1、基准点放在马路上,这个基准点就不稳定,而且马路一般都是下沉速度大于楼房的,此外,车辆过往也对仪器精度会造成影响;这个错误不可原谅,应该找比较不受外界影响的稳定基准点。
2、按道理来说,用精密水准仪对楼房沉降是可以监测的,但要注意一个是长期监测,第二基准点稳定
3、如果条件许可,也可以在用Gps监测。
4、此外,可能该施工单位的监测方法也不太规范

当然,这都是嘴上说说,具体当然要实地分析了
1条评分
leijianhua 土币 +10 f&e:很有道理 2008-06-07
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线xjwang614

发帖
779
土币
99845
威望
785
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-07
引用第5楼yuanap于2008-06-07 11:11发表的  :
主要是我们这里在盖工业园,进度要求急,所以有时候施工单位都不按常规来搞,唉
.......
生活是美好的!
欢迎光临〖岩土工程学术期刊论文大讨论〗http://yantubbs.com/thread.php?fid=111
离线ji3499222

发帖
64
土币
10
威望
122
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-28
工程再急,也要按客观规律办事
离线maozhange

发帖
398
土币
2719
威望
2242
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-19
精密水准观测一般使用天宝的DINI12(蔡司)或者莱卡的,精度在。03mm/km。一等或二等水准测量。
1条评分
yuanap 土币 +10 f&e:good 2009-02-19
仁者无忧
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站