论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2680阅读
  • 5回复

[变形监测]关于测斜,请高人指点一下 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shuangma
 

发帖
59
土币
1
威望
192
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-13
我是施工单位监测的,我的测斜仪测出的位移一般为几个mm,第三方测出就0.1mm,虽说仪器有差别,也不会差这么多吧!想请大家看看是怎么回事,测斜仪的精度、误差一般是多少?
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-14
一般挖土当天或者支撑没有及时到位的话位移比较大,地下连续墙的话会小一点,要是灌注桩或者工法桩的话就比较大,一半5、6毫米很正常
即使不挖土,因为上海的土体是软土具有“蠕变”性质,所以还是有一定的变形,这种变形在一天内最大甚至可以达到1毫米多。一般垫层浇好后,基坑变形会慢慢稳定下来,长期观测若测量数值在某一个范围内正负摆动的话,可以判定围护变形已经稳定下来。这个时候测量的数值应该都属于仪器和测量的误差了,因为我们的仪器精度一般为0.2毫米,所以测出的数值许多可能都大于0.2mm,如果都在0.1左右的话那数据肯定有问题。
只要你们是自己真实测的,而且第二天测还是在原来基础上有变形的话那就说明数据是没问题的,如果变形过大的话要去复核
1条评分
yuanap 土币 +10 f&e:hao 2009-02-14
离线shuangma

发帖
59
土币
1
威望
192
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-14
这位朋友我还有个问题想请教一下,我看过宋廷臣先生的<活动式测斜仪长期监测中测量数据的修正>,其中提到角度旋转误差修正,zk2的2.3.4次定位转角修正值为-1度,0度,1度,是怎么算的,没搞明白,因为我上次测量能有1/3的管出现那种误差曲线,就是一条笔直的斜直线.
离线红色高粱

发帖
214
土币
746
威望
229
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-15
先说明一下你的监测频率!
离线shuangma

发帖
59
土币
1
威望
192
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-15
如果基坑不动,一周一次,如国拆支撑,一周两到三次,我遇到了角度定位旋转误差,怎样修正数据
离线p127
发帖
44
土币
412
威望
90
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-16
非常同意2楼版主的意见,所以要注意监测频率,做好记录和比对。另外
这个和测斜仪侧头传感器的质量和精度也有密切的关系,传感器精度和稳定性往往决定了所得数据的准确性,您可以看看您和第三方是否都用的同一家产品。
土压水压和渗压,
测斜沉降与测缝,
应力应变加反力,
测量网络并无线,
国达测控服务佳。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站