论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 18982阅读
  • 74回复

[热点探讨]深基坑水平位移监测结果与计算结果为何差距较大? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-19
多反力支点锚拉桩支挡结构作为超静定计算时,基坑上口线水平位移值在边坡支护设计时是必需的一个项目,可施工过程中水平位移监测的结果为何与之偏差相当得大?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zhuyilong

发帖
141
土币
1365
威望
204
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-20
1.周边不确定的超载?
2.计算模型过于简化?
3.测斜数据是不是真实?
2条评分
29112430 鲜花 +1 - 2007-07-20
yuanap 土币 +50 2007-07-20
岩土沧海中一粟
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-21
多种原因并存,但首先我认为计算的不可信!
1条评分
sunxun 鲜花 +1 - 2007-07-21
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wyh-wait
发帖
16
土币
183
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-21
监测的是肯定不可信!
计算看你是用什么计算的,一般来说,本构与实际难以相符!!!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-22
要真的算得不准,测得不信,这深基坑边坡监测真无啥意义了。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线29112430

发帖
129
土币
8677
威望
127
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-23
只要仪器设备运作正常,监测的当然有用。
我是做基坑监测工作的,工作认真负责,信息化指导施工是有科学依据的。
祝福每一个热爱岩土和把握幸福的人
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-23
监测是种辅助手段,有预见性的能与监测结果基本一致的计算更重要。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线yuxiaoke

发帖
170
土币
582
威望
290
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-24
监测内容多种多样,其可信程度也大不一样:
1\用水准仪和全站仪监测的沉降值和梁水平位移是可信的;
2\用测斜仪测得的土体位移也是基本可信的;
3\用轴力计测得的轴力值有偏差.
4\其他如孔隙水压力\土压力与上述(3)基本类似.
5\计算值与实际值是肯定有偏差的.
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-24
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-24
计算值与实测值有差距不怕,怕的是差距太大,计算指导不了实测,实测也无法解释计算
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线29112430

发帖
129
土币
8677
威望
127
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-25
支持7楼。
对于几个监测项目的排序非常有道理。
测斜仪的精度,测量的累计误差有时比实际发生的位移大很多,这是困扰现场监测人员的一个难题,试想,一个40米深的测斜管前后监测两次,底下的点误差0.05mm,到孔口位移应该是很大的。条件允许时可用两台测斜仪监测,对初始数据可以进行校正。
现在钢支撑轴力有用轴力计的,也有用钢筋计的,我觉得轴力计测试结果还是可信的,不能和理论计算结果一致的原因本身就是由于地下工程的不确定性。
1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-25
祝福每一个热爱岩土和把握幸福的人
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-25
29112430是地院91级的吧?咱俩认识?
发套测斜方案给师兄.
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zhuyilong

发帖
141
土币
1365
威望
204
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-25
      钢筋计不准主要是安装方式的问题,上海地区钢支撑一般采用轴力计监测,总体而言精度还是不错的。
岩土沧海中一粟
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站