论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1895阅读
  • 3回复

[求助]拆撑问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiyan
 

发帖
229
土币
534
威望
313
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-02
软土地区一挖深约6.5m的基坑,采用SMW工法+一道砼支撑围护形式。关于换撑有些问题,需要大家的帮助,在此先谢过大家了。 f,ro1Nke  
g=td*S  
地下室顶板位于-1.300(相对标高),地面相对标高-0.400,砼支撑高700,则顶板与支撑距离仅0.20m,施工方便否? `he# !"  
另立柱穿过顶板,顶板施工势必留下好多窟窿不好处理,但是SMW工法考虑底板换撑的话,变形较大,不满足规范要求。 KGJSGvo+y  
顶板换撑的话又有以上的问题。 能否在地下室侧墙施工至顶板位置,并回填密实后拆撑呢?有没有这种做法? 9':Ipf&x  
还请大家多帮帮忙啊!
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-02
20cm不好施工吧
不卑不亢,谦虚谨慎
离线njut-zhj

发帖
38
土币
8863
威望
42
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-03
施工工况没有理清楚,一层应该是底板传力带做好就可以拆除了,无非在传力带的高度上进行加强就可以了(可以做出三角传力带,减少拆除后悬臂高度)。
离线dongcy

发帖
3916
土币
8955
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-26
20cm不好施工吧
快速回复