[急切求助]水泥土搅拌桩的模量的计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线李红运
 

发帖
59
土币
1094
威望
128
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-23
最近接触一工程,采用水泥土搅拌桩,,按照JGJ79-2002中的相关规定,搅拌桩桩身强度取2.4Mpa,计算得出搅拌桩复合土层压缩模量为49Mpa,感觉这个值很大,请教专家们指导,这样算正确吗?该怎样计算呢?
离线cjz06

发帖
41559
土币
2988
威望
32063
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-23
复合地基的模量吧?
Welcome to beijing!
离线btong

发帖
1455
土币
5
威望
6395
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-23
桩身强度取2.4Mpa,取值太大!
离线李红运

发帖
59
土币
1094
威望
128
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-24
对的 ,是复合地基的压缩模量。   那桩身强度应该取多少合适呢?水泥参入量为15%,现在设计大多都这样取的
离线rualyoung

发帖
166
土币
7912
威望
17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-02
桩身模量取2.0就可以了吧。
地下好神奇
离线ahai0920

发帖
515
土币
7036
威望
483
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-02
取1.0差不多了
离线jimben

发帖
244
土币
187
威望
882
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-03
一般1.5~2.0,要试验确定的。