2题选A 根据电力设施抗震设计规范GB50206-96 第1.0.3 1.04 条规定 G 0%6ch^%
“1.03:按本规范设计的电力设施中的电气设施,当遭受到相当于设防烈度及以下的地震影响是,不受损坏,仍可继续使用,当遭受到高于设防热度预估的罕遇地震影响时,不致严重损坏,经修理后即可恢复使用 l
vMlL5t
1.04 按本规范设计的电力设施的建筑物和构筑物,当遭受到低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,不受损坏或不需修理仍可继续使用,当遭受到相当于本地区设防烈度的地震影响时,可能损坏,但经修理或不需修理仍可继续使用,当遭受到高于本地区设防烈度预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或危害生命或造成使电气设施不可修复的严重破坏” 就是小震不坏,中震可修,大震不倒! 1.03说的是电力设施中的电气设施,1.0.4说的是电力设施中的建筑物构筑物。 所以选A多遇 , EGQ@:3/
不知解释的是否明白,如果觉得回答的好请鲜花一朵! 一会我把这两规范发上来!