帖子
  • 6319阅读
  • 18回复

[求助]水泥搅拌桩失效了。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yantu407
 

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-17
西部地区软基处理 ,1~zMzw^  
v+79#qWK|n  
上面覆盖层为粘土,承载力特征值120KPA,厚度不均2到5米厚, yuJ>xsM  
下面厚度不均5~12米深的淤泥质土,承载力特征值75KPA,压缩模量为3.5MPA。 I2SH j6 -  
下伏基岩为泥质白云岩。 e00 }YWf%  
mQ`2c:Rn&7  
高速公路,路基中心最高填方14米。要求水泥搅拌桩施工至基岩顶部,复合地基承载力达到150KPA。 qR?}i,_  
D2gyn-]\  
设置水泥搅拌桩,最长桩长为15米,桩间距1.5米,桩径0.5米,三角形布置。水泥掺合量为12% um_J%v6ER  
施工单位做完了所有的桩 才开始做试验,结果大部分桩的承载力特征值不足120KPA,取芯发现有的根本就没有成桩, d&Nji%Ej  
现在已经施工15万米,单价每米50元。 -Q?c'e  
YN<vOv  
现在有几个问题想问大家 WDV=]D/OE  
规范上的公式的桩间土的承载力用的是最上面一层的120还是下面的75,还是加权平均? ; 8eGf'  
水泥搅拌桩桩失效的原因是施工造成的还是设计原因? t# y,9>6  
如何补救? HyKA+ 7}  
离线jianing999

发帖
830
土币
110562433
威望
3827
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-18
规范上的公式的桩间土的承载力用的是最上面一层的120。再验算下面一层淤泥中的复合桩基(用75)。 vx ' ];  
取芯发现有的根本就没有成桩,应该是施工造成的。 wqV"fZA\]  
但个人认为,用搅拌桩,150kPa,能满足14m高路堤的稳定性吗? `VUJW]wGu  
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-18
引用第1楼jianing999于2010-08-18 08:20发表的  : q+p}U}L= k  
规范上的公式的桩间土的承载力用的是最上面一层的120。再验算下面一层淤泥中的复合桩基(用75)。 Gr/}&+S  
取芯发现有的根本就没有成桩,应该是施工造成的。 nTwJR  
但个人认为,用搅拌桩,150kPa,能满足14m高路堤的稳定性吗? *mJ#|3I<  
p8@&(+z  
Kz/,V6H:  
/3SEu(d!  
o~\.jQQxa  
那你觉得要多少呢?这个问题困扰我已久。专家各说各的,“什么路基只有稳定性,没有承载力”“承载力就是稳定性,稳定性体现了承载力”。牛B哄哄,钦差大臣满天飞。老子天下第一! q+*\'H>  
稳定性怎么通过承载力来检算? JsuI&v  
提出这个主要是参照铁路规范,铁路规范是要求地基承载力小于150要进行地基处理。
离线edgar9

发帖
198
土币
132
威望
1118
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-18
水泥含量12%会不会有些低了,应该是施工的问题吧。
离线飞来一峰

发帖
270
土币
4381
威望
780
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-18
很大程度上是施工问题
随他起云落日,还我立地顶天!
离线jianing999

发帖
830
土币
110562433
威望
3827
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-20
引用第2楼yantu407于2010-08-18 09:37发表的 :
那你觉得要多少呢?这个问题困扰我已久。专家各说各的,“什么路基只有稳定性,没有承载力”“承载力就是稳定性,稳定性体现了承载力”。牛B哄哄,钦差大臣满天飞。老子天下第一! Eri007?D  
稳定性怎么通过承载力来检算? {,h_T0D^j  
....... N"G\ H<n  
'\op$t/  
承载力是概念是从条形基础来的,而稳定性是从边坡及路堤工程来的。 ty"L&$bf  
二者既有联系又有区别。 ")vtS}Ekt  
铁路规范说150kPa的地基要进行地基处理,是从地基土好坏“打分”(我说的是地基承载力评价,实质上是一个“打分”的过程)出发的,是为了便于操作。 PlS)Zv3  
如果一个地基经过“打分”得到150,那么这种土的性质是较好的了,在上覆路堤荷载作用下,强度会随上部荷载增加而逐渐增加,从而保证不会出现稳定性问题。 2YY4 XHQS  
经过水泥搅拌桩处理的地基,复合地基承载力可以达到150kPa了,但复合地基在上覆路堤荷载作用下,强度增加十分缓慢,不能保证稳定。 [M%? [E}>  
个人认为,这么高的路题,已经不宜采用水泥搅拌桩了。 3F!)7  
lMu-,Z="  
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线北极熊87

发帖
42
土币
1206
威望
340
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-20
公路填方一般是采用分层碾压的方法施工,要满足路堤的稳定性和工后沉降。承载力只是表征,承载力高了,上述两条易于满足。可以先按这两条进行验算,其实,在填筑的过程中,承载力是不断增长的,如果工期许可,加载缓慢,根本不成问题,否则,可以采用砂井、排水板等措施加速固结。
离线北极熊87

发帖
42
土币
1206
威望
340
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-20
是公路填方,上面打错了。
离线ds-laic

发帖
91
土币
340
威望
198
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-23
现在的小直径搅拌桩可靠性都不是太高,质量很差,不是设计原因,多是施工造成。快速成孔、偷工减料是其主因。只要认真,在淤泥地区搅拌桩强度已经做到大于1.5MPa了。以后设计建议采用的大直径搅拌桩,最大目前可做到1800mm。质量又好又省事、省钱。对已经出现的质量问题只有采用内插补救,能改成大直径搅拌桩更好,做的放心。强度提高了,稳定性自然体现了。
有不对之处请指正
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-23
还是看看淤泥质土的性质。塑性指数大于25的也不适合深层搅拌桩加固。 _xi &%F/  
太粘的话容易包钻头。 MmvOyK NZF  
没有成桩的原因也可能是水泥用量太低,或者施工搅拌不够。 /|UbYe,  
这个还是建议先试桩,通过试桩确定施工参数
离线kbpipi7410

发帖
429
土币
1427
威望
702
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-29
我认为1.5m的间距有些偏小,应该加大置换率。我也计算过一段淤泥质土地基,上面最大填土13m,经稳定性及沉降计算,需1.2m间距,50cm桩径。虽然从理论上解释的话,对于柔性基础,没有必要以承载力来控制,因为按容许承载力来控制势必限制竖向变形,但路填施工过程中是允许竖向变形的,只要稳定性和工后沉降满足要求即可。但我也有些疑惑,有好多设计却都是以复合地基的承载力和沉降作为控制,而规范却只要求作稳定性和沉降控制。虽然按承载力设计相对会保守些。但如果按工后沉降控制,则必须要求其计算值相对准确,但实际操作较难,因为与固结度经验沉降系数有关,而固结度的计算方法却存在很大的误差,经验沉降系数取值范围波动也大,导致计算的沉降与实际观测的沉降也存在较大差异。
离线kbpipi7410

发帖
429
土币
1427
威望
702
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-29
根据地基土层分布情况,桩绝大部分都已经穿过软土层,到达基岩,根据侧阻力及桩端阻力计算,单桩承载力应该还比较高的,因此可能的原因应该成桩质量没控制好。或者是室内配比没做好,或者是施工中没控制好。但有两个疑问:1、个人觉得软土层如此深厚就没有必要采用粉喷桩了,因为太桩长太大底部成桩较难。2、为什么要等所有的桩施工完毕再来做检测呢?按道理施工之前还要试桩的,再就是施工进行到一定规模时就要求做抽芯及复合地基检测试验(除非数量不多时,可施工完毕再做)