某基坑开挖6m,地质情况为丘陵前洪积扇,土质为淤泥以及淤泥质砂,问何种支护形式最合适?(经济又安全)或者说比较常用的支护形式?
离线sskkadams
发帖
289
土币
-490
威望
89
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-25
如果基坑不是很大也比较规则,土质很差可以考虑采用圆形内支撑;如果基坑不是很规则且有有限放坡平台可以考虑上部放一小坡,下部用水泥土墙,如果放坡条件允许就直接放坡算了,这样最便宜!
离线阿拉丁

发帖
143
土币
21294
威望
1036
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-25
同意sskkadams 观点.但条件许可二级放坡,减少土压力.
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-26
不知道土层参数怎么样?一般可以考虑做水泥土搅拌桩重力坝,smw工法,如果指标还可以,有地方可以放点坡,可以考虑做点土钉支护或者土钉和其他结构的复合;
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线shjialinxu

发帖
10
土币
19
威望
18
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-26
因为夹砂,支护时必须考虑止水帷幕;其次要根据周围环境条件、场地条件综合分析采用何种方案。有场地条件的可优先采用放坡;条件稍差则采用放坡加土钉;再差的就考虑重力墙和工法。
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-27
如果场地条件容许的话,可以采用放坡+土钉墙
离线z6p

发帖
474
土币
0
威望
824
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-27
如果采用土钉墙的画,水的问题怎解决,降水容易引起环境问题所以就不考虑了?
离线erk1983

发帖
25
土币
1
威望
25
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-27
 
离线zbljun

发帖
194
土币
1010
威望
762
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-27
根据地层条件采用水泥土重力式挡墙(湿法、干法或SMW法)比较合适,既能截水又能挡土,但条件是周围无对变形要求严格的建(构)筑物,否则可增加复合土钉或坑低搅拌加固,当然上部硬壳层能放坡更理想。
1条评分
zff1122 鲜花 +1 - 2007-09-27
离线wuqing

发帖
40
土币
84
威望
63
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-27
学习一下了!谢谢了!
离线zff1122

发帖
227
土币
2521
威望
560
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-28
楼上提到的土质偶在这边没有遇到过,考虑如果开挖深度内全部是淤泥质砂的话,从安全、经济上考虑用搅拌桩效果好些吧,即可止水、浅基坑也可起到支护的效果。
岩土人投身岩土事业
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-29
同意sskkadams观点 3%P<F>6 J  
上部放1.5~2m坡  Z/RSZ-  
下部重力墙或 a[I :^S  
SWM工法均可
快速回复