我来简单的说说我的看法:1、首先基坑开挖时地下水怎么控制,周边环境如何?7度区还有液化土层存在,看你的计算书采用的是直接降水,请考虑一下是否会对液化粉土产生影响。2、桩径不合适,159mm的钢管,如果加混凝土保护层50mm,桩径至少需要210mm。3、计算书是否修改过,因为计算书前后矛盾,说是采用的锚索,但是在支锚信息中选的锚杆,在理正软件中锚杆指的是钢筋,另外锚杆参数选取时选的是钢绞线的设计值1220,如果没有记错的话1220是12.78s的钢绞线的设计参数,而从你的“锚杆自由段长度计算简图”下的表格可以看出你计算时采用的是1E32,就是通常说的1根直径为32mm的三级钢筋,三级钢筋的设计值记得是360MPa,你用钢绞线的参数来计算钢筋不正确。4、考虑基坑变形的计算方法是基于弹性法来说的,采用了弹性法的计算方法,可是内力设计值采用的是经典法,翻翻土力学,经典法是不考虑变形的,这从你的锚杆内力设计值可以看出你选用的方法,请全部采用弹性法计算。5、如果你采用1根钢绞线还需要两根槽钢吗?你的锚杆设计参数都不正确,你怎么选用的50钻杆啊,如果使用自钻式锚杆需要根据锚杆内力设计值向厂家要求提供能达到这个设计值的钻杆。6、混凝土怎么使用c80啊,如果你使用C80的混凝土所有的弹性模量都是按C80取的。7、锚杆道数太少,这可以从你的内力位移包络图可以看出,没有锚杆的地方位移很大。8、锚杆间距小于1.5m,有可能产生群锚效应,另外水灰比不正确,请看有关规范规定。最好加冠梁,这类桩如果有冠梁效果很好。9、至于钢管桩计算问题请看理正网站的理正论坛,里面有限相关内容。最后奉劝你吃透软件的所有模块后再进行设计,不然吃不了兜着走!祝你顺利!