论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7053阅读
  • 39回复

[工程现场]真空预压 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bluesilva_yt
 

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-24
低层建筑地基处理,淤泥厚10-12米,真空预压,设计真空度85kpa B//2R)HS  
全景,面积不大,不到四千平方米 Z.^DJ9E<1  
$Ph T:  
压力表,实际真空度接近90kpa n]%T>\gw  
5L?_AUL  
监测设施,由近到远,由黑色塑料袋包住并有红线伸出的是孔隙水压力监测;钢管上面缠着红线的是平板式沉降设置;远处蓝色PVC管为分层沉降设置 oouhP1py,  
VnjhEEM!  
裂缝,原始地表裂隙并不明显,这个是新填土,所以比较明显,下一张图的坍塌也许和这有关。 hFW{qWP  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
1条评分
宁轲工作室 土币 +25 感谢对《工程图片区》的支持! 2010-11-30
生活如此美好!
离线bluesilva_yt

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
左侧沟槽为隔离措施,采用搅拌桩处理,上部挖除,将塑料膜埋入后再回填踩实;右侧为河涌,有一米多的高差,预压约一个月后,岸壁坍塌,估计由后缘拉裂和上部沙包堆载共同引起。 &06pUp iS  
|8{c|Qz  
预压后,塑料膜被真空复压吸附的情形 U } K]W>Z  
s ahXPl%;U  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
生活如此美好!
离线ainiyuanwang

发帖
572
土币
1210
威望
1416
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-24
  见识了。。 7l+:gD  
   。。。
低调做人,高调做事

发帖
552
土币
110
威望
1518
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-24
不错,描述比较详细
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
不错不错。
Welcome to beijing!
离线127a6

发帖
3756
土币
9577
威望
2565
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-24
学习一下。
离线liuyang88

发帖
475
土币
5
威望
58
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-24
很不错的方法
离线poiuyasdf

发帖
1166
土币
3
威望
3791
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-24
不好的年代
离线fuchsheng

发帖
600
土币
18557
威望
743
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-24
不懂~~~企盼再详细的介绍
离线钟悟凡

发帖
157
土币
1459
威望
822
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-25
真空预压法用的排水材料是什么,埋深多少啊,监测数据呈现什么样的规律,如何判定固结完毕,请楼主详解,谢谢。
离线bluesilva_yt

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-29
用的C型塑料排水板,100*4.5,固结时间根据需要的固结度用高木俊介或太沙基固结公式计算,结合经验确定,本项目要求预压三个月,事实上估计两个月就应该差不多了。 ,f$ftn\~j/  
监测数据除沉降外不是很正常,也没仔细深究。