论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 26910阅读
  • 18回复

[求助]疏干井和减压井是什么,有什么区别 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ngdlmn
 

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-26
疏干井和减压井是什么,有什么区别
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-26
毕业实习的时候接触过一点,说来给大家批评哈。 vpdT2/F  
疏干井是针对潜水说的吧,而减压井是针对承压水的。 &0+Ba[Z ^  
前者是要把基坑开挖范围内的潜水抽干,其实将水位降到基坑底面以下0.5~1米就可以了吧; J~N!. i  
后者是降低承压水头的,保证开挖到基坑底面时不至于产生涌水就可以了。 T6\d]  
有不对的地方请不吝指正。
1条评分土币+3
notengonada 土币 +3 向您学习,牛人 2015-01-07
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线asdf2007

发帖
290
土币
1663
威望
144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-26
二楼说的很对

发帖
50
土币
1228
威望
114
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-26
若基坑开挖深度超过承压水含水层面,基坑的降水需将承压水头降至开挖面以下,为疏干降水,若基坑开挖深度未超过承压含水层顶面,基坑的降水只需降低承压水头,保证开挖后不发生突涌即可,为减压降水。
一起探讨,一起进步。
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-26
二楼说的很正确
离线dtxucheng

发帖
121
土币
1909
威望
821
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-28
1楼正确 3楼补充得对 两者合并着看就晓得啥事疏干井 啥是降压井了
离线zrs1987lll

发帖
165
土币
167
威望
547
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-29
讲的好,现在就清清楚楚了
离线小铁锹

发帖
144
土币
1207
威望
347
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-10
1楼正确 3楼补充得更对 两者合并着看就晓得啥事疏干井 啥是降压井了
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-22
学习学习,呵呵。
离线ayf250

发帖
1003
土币
167
威望
26
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-25
嘿嘿,楼主的伟大在于和我们分析资料!!
离线lxucy

发帖
300
土币
67
威望
107
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-05
        在基坑工程中疏干井和降压井一般应该是对有止水帷幕且水位较浅的深基坑降水而言的,如果没有止水帷幕直接降水那么就不存在疏干井与降压井的说法。如果设置了止水帷幕,基坑内的降水井起疏干基坑开挖深度影响范围内地下水的作用,因此起此类作用的井称为疏干井。为了防止土钉或锚杆在粉砂土地段施工时,由于帷幕外侧水头较高引起冒砂、流土,而在帷幕外侧一定距离内设置的降水井称为降压井,至于降压井及疏干井的具体设置请看有关基坑降水书籍或《基坑工程手册》,都有详细的介绍。
1条评分土币+3
notengonada 土币 +3 向您学习,牛人 2015-01-07
离线chech

发帖
82
土币
8
威望
15
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-13
1 3 10楼合并起来看看,
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站