冲孔灌注桩:桩径800mm,混凝土设计强度C35,单桩竖向承载力特征值2240KN,单桩竖向极限承载力标准值4480KN。施工桩长31.4m t5k=ngA
在抽芯检测过程中发现桩身上半部芯样连续,完整,表面光滑,胶性好,骨料分布均匀。而20m以下芯样多呈短柱状或者快状且麻面连续。桩底处钻进无异常,沉渣小于5cm。 [r^WS;9n
抽芯在1.7~2.2m取样做混凝土强度试压实验,混凝土平均强度为C36.19 / "@cv{
13.6~14.2m取样做混凝土强度试压实验,混凝土平均强度为C37.2 o^W.53yX
但是在28.0~28.5m取样做混凝土强度试压实验,混凝土平均强度达不到设计要求的强度,平均强度只有C23.37。 GDYFhH7H
这个桩底混凝土强度达不到设计要求,如何处理比较好呢? H1r8n$h
望论坛的高手提出自己的好方案,改天送花答谢! 65l9dM2