Slh7 &,$A7: http://zhidao.baidu.com/question/2007544.html 5QSd$J 锚索张拉: Vaq=f/ 张拉前,张拉设备必须配套标定,每只千斤顶应配用的压力表数量不小于两块,表的精度不低于1.5级,其常用读数不宜超过表盘刻度的75%。
%WCpn<) 在垫墩强度及砂浆强度达75%~80%后,开始用轻型千斤顶对钢绞线逐一张拉,张拉力控制在10~20KPa,使钢绞线逐根顺直,然后进行整束整体初次张拉。整体张拉按多次多级进行,一般采用两次多级,初次最终张拉吨位为锚索设计锚固荷载的50%~70%。当垫墩和孔内砂浆强度达设计强度时,进行末次张拉,末级最终张拉吨位为设计荷载的120%~130%,即最终超张拉20%~30%,各次张拉吨位则按级等分,各级张拉时间间隔不小于三天,以一周最好,使后一次张拉能有效补偿前一次张拉因地层压缩徐变而产生的预应力损失,末次张拉的预应力损失则由超张拉补偿,一般岩层预应力损失比例在13%~20%以内,土层不大于25%,各级张拉均需持荷稳定10分钟以上,使预应力在土体压缩变形稳定后能较好的均匀传递并得到调整。
rKJ%/7m 安放千斤顶时,使锚具底座顶面与钻孔轴线垂直,以确保锚索张拉时千斤顶出力与锚索在同一轴线上。
u%}vTCg*p 张拉过程中,应认真测量和记录锚索的伸长量,伸长量作为油压表读数的校核参考值。
&nz1[, 6.5.2.7 锁定与封头
*~ &W?i 各次最后一次张拉完成后,立即用夹片将锚索锁定于锚具上,末次张拉完成并锁定后,切除锚索外露段,用C15素混凝土包裹出露的金属部分,封住锚头。
*[yCcqN. 6.5.2.8 张拉检测
G|^gaj '9 围护开挖完成后,应随机抽取锚索总数的5%(不少于3根)进行张拉检测,要求张拉力不小于规定大小,检测合格率达100%后,方可切割锚具外超长部分的钢绞线。锚索张拉中应做好锚索伸长及受力记录,核实伸长与受力是否相符,作好观测直到交验为止。