设防水位应该包含两项内容:即楼主所说的防水设计水位(又称“防渗设计水位”)和抗浮设计水位(即常说的“抗浮水位”)。 !rs }83w!
这两项内容差别还是很大的,一般防水设计通常取设计室外地坪(即所有的地下室部位全部按周边有地下水的情况来采取防渗措施——个别情况下也有低于室外地坪的); pP#D*hiP-g
而目前大家争议最大的还是抗浮设计水位,因为规范对这项内容进行了原则性要求,但对如何分析没有标准。因此,甲方、设计、勘察就会站在不同的立场上提出不同的意见:建设单位从节约投资的角度上是希望越低越好;勘察单位从减轻自身风险角度上希望越高越安全;设计单位往往把责任全部推到勘察单位身上。 W\($LD"X
其实抗浮水位是一个很复杂的问题,简单照搬历史最高,可能会造成很大浪费;直接采用当前水位有时候可能会有风险。 ,na}' A@a`
尤其是在河流冲洪积地区,存在多层地下水,此时设防水位与基础埋深关系密切,应通过渗流分析来综合确定。我们在一些工程中,提供的设防水位比现场实测的第一层水(潜水)的水位还低,就是考虑了各层地下水的补、迳、排条件,连建设单位和设计单位都感到惊讶。