 摘要:桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。
  关键词:桩基础
  桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。
  l测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。
  2单桩承载力达不到设计要求。
  3成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。
  4灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。
  5断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故
  6桩基验收时出现的桩位偏差过大。
  7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。
  当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。
  一.桩基处理的一般原则
  (一)处理前应具备的条件
  1.事故性质和范围清楚。
  2.目的要明确,应有预定处理方案。
  3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。
  4,设计人员认可签字。
  (二)事故处理应满足的基本条件
  l、对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。
  2、对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。
  (三)事故应及时处理,防止留下隐患
  1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。
  2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。
  (四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。
  (五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。
  二.桩基事故的常用处理方法
  常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。
  (一)接桩法
  当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。
  1、开挖接桩挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。
  2、嵌入式接桩当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。
  (二)补桩法
  桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
  (三)钻孔补强法
  此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。
  l、高压注浆补强
  (1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。
  (2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。
  (四)扩大承台粱法
  1.桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。
  2.考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。
  (五)改变施工方法
  桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。
  1.改变成桩施工顺序
  如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。
  2.改变成桩方法
  如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
  (六)修改设计
  1.改变桩型
  当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。
  2.改变桩位
  灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。
  3.上部结构卸荷
  有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。
1条评分土币+5
cy0425 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2015-11-24
离线ljy64

发帖
102
土币
45359
威望
228
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-01
写得好,学习学习。
离线whfalpha

发帖
475
土币
463
威望
243
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-05
学习学习。
whf
离线chinarealzzg

发帖
471
土币
10847
威望
979
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
学习学习!顶一个!
离线zhengtu09

发帖
423
土币
4077
威望
3295
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-08
写得好,学习学习。
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线yuanhan

发帖
235
土币
104
威望
198
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-15
写的好,我正遇到这样的问题。不知道该怎么解决呢。
我想学习更多的东西
离线wenzhedu

发帖
748
土币
394
威望
1691
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-11
好文章,学习了
离线湖纳百川

发帖
71
土币
1003
威望
6
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-21
收藏以后备用
认真做事,踏实做人!
离线li982551378

发帖
439
土币
30
威望
66
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-21
收藏以后备用
离线jcj9999

发帖
851
土币
7939
威望
23
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-14
      
离线libaobao

发帖
2726
土币
41
威望
14326
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-23
写得好,学习学习。
离线cy0425

发帖
628
土币
18178
威望
18
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-24
顶一下!!!!!!
微笑着面对每一天
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站