其实 , 在过去一段时間 ,我們那边是用OASYS- FRSW + SAP2000 , 目的是计算挡土墻在內支撐点受力,再後用SAP2000做平面整体受力分析。 RANPi\]
当然 ,如楼主所说 ,有了理正及PKPM之類计算整体就容易很多 , XC15 K@K
需要交待的是 , 天汉及启明星並非全三维计算的 . 指的是坑平面外自重受力分析並沒有考虑 . =j0x.fSe
!}3,B28
回到原題 , 整体计算方面 , 由于可以多探孔点土层輸入 , 為基坑向段受力提供多资料,而有限元的受力分析,更能將基坑內各支撐做到每件分析,此点十分重要,我想問下,大家為基坑內支撐為何要等距(等距在计算挡土时,可以统一及簡化主动土压力) ,现实工地受设计柱及梁影响,根本不可能等距,所以各段的內支撐受力均會不一样,如果取大間距考虑,明显浪费,但取小間距,自已又沒有底,也沒有理据。所以我自認為,內支撐 ,都应做整体分析。 M
ixwK,
0@1:M
而楼主的受力图 , 按图來说 , 內支撐的佈置並非合理 , 只可能是试一试计算而言,不可能做正式基坑,否则,此基坑在受力上过于危险,会有应力集中並突發性损坏 .