初支变形稳定了么? lM86 *g 'l
MUhC6s\F
最好把初支挖掉侵入二衬的那些(扩挖,一定要保证二衬厚度),要不然以后出问题,检测到二衬厚度不足的,就是你们的麻烦了 Sf);j0G,D
w,bILv)
首先要保证净空和衬砌厚度吧 :3^b>(W.
/;-KWu+5=
如果变形很严重,二衬是安全储备,因为你这塌方过,围岩本来就不稳定。。。 {>H#/I8si
实在不行,也可以在二衬里面加设工字钢,不过拱座要施工到位,加强 |NJe4lw+?
6vbWe@#U/
必要时,为了结构够安全!做一个安全评估!最好让你们那设计院计算下 ;5:g%Dt
nfJ|&'T
另外,一定要找业主!变更,活着最后施工二衬!这个钱一定不要客气。。。 x#-uf
>6*"g{/
Jkzt=6WZ0