只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-26
=]sM,E,n  
这个工程,一半场地是回填的含大石块的杂填土,松填,有八年时间(厚6米)。一半是原状土,承载力110(厚13米),有湿陷性,总湿陷量190mm,湿陷深度约7.5米。下卧层承载力等满足要求。可以不考虑。 IQ9Rvnna  
要求承载力达到180以上,消除湿陷性且沉降均匀。 G~Fjla\?Q  
我的建议是将回填土换填,再成挤密桩,提高承载力并消除湿陷性。或者回填土区采用人工挖孔桩,原状土区采用挤密桩的复合地基。但 是违反规范要求。 %>:d5"&Lbs  
甲方不想换换填后再打桩,想一半用灰土换填,一半采用复合地基。 $C6O<A  
大家什么意见?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-26
什么工程?
Welcome to beijing!
离线xiaoc1986

发帖
184
土币
2526
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-26
强夯做不了吗
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-26
看来地层含水量是适合挤密的。.其实强夯最适宜这类地层,但可能受环境影响无法实现。建议湿陷土层区采用灰土挤密桩,填土区采用旋喷桩,上部统一回填0.5一1.0米灰土垫层用来均衡扩散应力。…个人意见,妥否请细酌。
1条评分土币+3
feng134 土币 +3 很好的建议! 2011-07-11
离线想念妈妈

发帖
335
土币
1
威望
466
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-27
学习学习!
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-27
强夯做不了吗
离线renduohui

发帖
99
土币
641
威望
29
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-28
杂填土强夯了,另一半旋喷了,很简单!
不为生活扭曲自己的意志,傲然于世,平静于外,快乐于心­
离线xuxuqi

发帖
192
土币
53
威望
597
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-28
强夯是 比较合适的
离线lentoo

发帖
601
土币
13272
威望
52
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-28
推荐采用强夯+灰土挤密桩
11111
离线月彬

发帖
55
土币
270
威望
113
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-29
填土区厚达6米,且是碎石块,为安全起见,不宜使用挖孔桩。 $~<);dYu0  
赞同采用强夯+灰土挤密桩。 p2;-*D  
如不采用强夯,就采用冲孔桩。
离线gordy

发帖
1052
土币
453
威望
57
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-29
引用第9楼月彬于2011-06-29 15:45发表的  : =FkU: q$  
填土区厚达6米,且是碎石块,为安全起见,不宜使用挖孔桩。 E"D+CD0  
赞同采用强夯+灰土挤密桩。 :^+ aJ]  
如不采用强夯,就采用冲孔桩。 N`7) 88>w  
s)dN.'5/  
A+Nf]([  
离线toping

发帖
51
土币
1380
威望
11
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-30
学习学习!个人觉得湿陷土层区采用灰土挤密桩,填土区采用旋喷桩