论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7441阅读
  • 13回复

问个关于桩静载检测数量的问题。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tunshitiandi
 

发帖
168
土币
187
威望
236
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-01
《建筑基桩检测技术规范》第3.3.5条规定:“对单位工程内且在同一条件下的工程桩”该如何理解?现在有2个同时施工的单体工程,在一个场地内,桩径均为800mm,设计单桩承载力也相同。是否可以作为一个检测批,按抽检数量不少于总桩数的1%、且不少于3根的规定确定数量?
1条评分土币+20
yuanap 土币 +20 就是说这两个桩分属不同的报告吧? 2011-07-01
离线tunshitiandi

发帖
168
土币
187
威望
236
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-01
没有遇到过同样问题的同仁吗?
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56677
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-01
应该可以作为一个检验批。
得过且过
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-01
应该按照两个单位工程来检测
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-01
就是说这两个桩分属不同的报告吧?

严格来讲是不行的,因为规范规定的就是一份报告下面的工程检测样本数据,强调了是单位工程

但可以变通,但不负责任

隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线zhdh9999

发帖
75
土币
4627
威望
247
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-04
详细的解释可参考上海的地方规范中的条文说明
离线tunshitiandi

发帖
168
土币
187
威望
236
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-05
回 5楼(zhdh9999) 的帖子
是上海的什么规范?
离线zhdh9999

发帖
75
土币
4627
威望
247
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-05
回 6楼(tunshitiandi) 的帖子
上海市工程建设规范《建筑基桩检测技术规程》(DGJ08—218—2003)
离线liprhw

发帖
326
土币
483
威望
206
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-05
这个经常遇到,楼主的意思是同一工程下的两个小单体吧,规范里面说的也不是很明确,感觉按总桩数就可以吧,要不碰上几个桩的小单体,也要按规范不少于几根桩那么检测么
离线aocy

发帖
523
土币
2053
威望
1621
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-06
对于小规模的工程,可以合并作为一个检测批来检测。但前提条件为同一单位施工、地质条件也相同。
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-09
如果两个大的,合在一起与分开出检测数量一样的,或者只有1根桩的出入。两个小建筑或一大一小的一般可以合在一起出的,电厂、变电站里面都是这么处理的,一般一个变电站作为一个整体。
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-09
上面是我所了解的,行业、地区可能有差别,最终应该是质量监督的说行就行。