论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7568阅读
  • 14回复

[请教]松散细砂做地基持力层如何处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线applegirl
 

发帖
84
土币
23234
威望
101
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-08
请教各位: *gzX=*;x+?  
            现有一天主教堂工程,3F,楼层较高,无地下室,位于河漫滩,7.0m以上为杂填土和松散的细砂,20m勘察范围内未见地下水,这样的地基怎样处理比较好呢? %7rWebd-  
离线yumikeyabc

发帖
67
土币
141
威望
41
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-08
搅拌桩或旋喷桩
认真做事!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-08
强夯一下就可以吧
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-08
强夯一下。
Welcome to beijing!
离线renduohui

发帖
99
土币
641
威望
29
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-08
没说当地抗震设防烈度呀?天主教堂作为公共建筑,应区别于一般工民建工程!上部若7米都为杂填土和粉细砂,应考虑CFG为先。若建筑的跨距大且柱下承载力要求大,考虑桩基础了!最好还是别强夯了!呵呵
不为生活扭曲自己的意志,傲然于世,平静于外,快乐于心­
离线meng0302

发帖
193
土币
141
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-08
同意楼上的看法
离线chenyuanlove

发帖
182
土币
46
威望
162
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-08
河漫滩上20米没有地下水?有点想不通,如果真没有水可以考虑部分换垫处理。

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-08
首先,强夯是不可取的,就那点施工费,估计都不够设备的台班费。 AY{caM  
HkD6aJ:kA!  
其次,20m没有地下水的河漫滩?!难道河里是干涸的???,还是这里比河水位至少高20m??? gyJ$ Jp  
^c!"*L0E  
第三,还是先把设计荷载交代清楚,地层的承载力也说明一下,否则,无的放矢
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-08
杂填土太厚,桩基比较适宜
得过且过
离线applegirl

发帖
84
土币
23234
威望
101
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-09
抗震烈度为7度,设计地震分组为第二组,该地区比较干旱,所以在勘察范围内未见地下水。
离线applegirl

发帖
84
土币
23234
威望
101
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-09
谢谢各位热心指导!

发帖
63
土币
507
威望
7
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-12
回 9楼(applegirl) 的帖子
常年都没水吧!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站