论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5416阅读
  • 18回复

[疑难诊断]2008年案例上午几道题的答案正确吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jiaotongzhan
 

发帖
1147
土币
4397
威望
213
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-28


应该不进行修正吧,是深层平板载荷试验,所以fa=fak=350kPa
条形基础取基础底面至室内地面为为埋深,为2m,
所以b>Fk/(fak-yd)=260/(350-20*2)=.84m.
大家给个意见?


该题答案的计算式中:按照《建筑地基基础设计规范》规范
分子应为(2*0,9385-0)+(4.5*0.5737-2*0.9358)才对啊
这样的答案就为11.4MPa。
请朋友们给个建议。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线liujia198559

发帖
130
土币
2097
威望
542
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-28
5题不清楚,感觉不需要修正啊。8题你算的是对的吧
向大家学习!
离线zgz622

发帖
21
土币
2023
威望
9
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-28
8题我的想法和你一样的
离线xirenqiang

发帖
547
土币
3303
威望
-6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-29
8题完全错误,作者根本不懂什么是附加应力系数;
5题的话,要注意深层平板载荷试验时深度是5米,现在基础埋深是2,基底以上超载减小,承载力自然减小,所以要先把深层承载力换算成为承载力标准值,然后再按真实基础埋深确定承载力特征值。总之一句话:所谓深度修正,就是基底面以上超载对承载力的贡献,超载变了,“深度”也要修正。结合公路和铁路桥涵规范的承载力计算公式,你会对此有更深刻的理解!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-29
5题刘兴禄是直接不修正计算的
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线dengzh

发帖
144
土币
2154
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-29
学习了!
把握好工程的每一道技术,力争做到未雨绸缪!
离线jiaotongzhan

发帖
1147
土币
4397
威望
213
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-29
回 3楼(xirenqiang) 的帖子
可是本题中的试验深度也应该是5m才对啊,从标高上来看,试验应该是基础开挖以前做实验啊,76-71不就是5m吗?
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线wbhyxf

发帖
495
土币
3624
威望
616
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-29
3楼的解释非常不错 这道题很经典 学习了!
离线guangxi01

发帖
60
土币
2
威望
16
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-29
3楼的解释是对。
离线xirenqiang

发帖
547
土币
3303
威望
-6
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-01
回 6楼(jiaotongzhan) 的帖子
对呀,题目中fa和fa'不一样的!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线gwx2206

发帖
326
土币
85
威望
466
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-01
8题答案的计算式中:分子应为(2*0,9385-0)+(4.5*0.5737-2*0.9358)
分母:(2*0,9385-0)/10+(4.5*0.5737-2*0.9358)/18
结果:11.4
离线joshua123456

发帖
70
土币
115
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-02
说的有道理