你这个是要着底的,不管做什么墙体,都要穿透淤泥,因淤泥质的承载力不够。考虑到造价问题,建议地面以下8m做大直径搅拌桩(1200mm-1500mm)穿过淤泥即可,桩身强度可做到1.5-2.0MPa,采用唯一可变工法施工。8m以上做桩或墙,按一般的基坑做支护帷幕。也可直接把大直径搅拌桩做到-3.3m,以上做重力挡墙。要做验算,墙体如果宽度不够,1200+1500mm桩搭接或1200+1200mm搭接。变2200-2500mm的地基宽度。搅拌桩中心可插钢筋或钢管(130-150mm),3m长,钢管伸入挡墙内。