广州某项目,基坑深15米(距离珠江80米), BR0P :h
地层主要为填土、淤泥、砂层、粉质粘土、残积土、强风化泥岩粉砂岩 "R-Pe\W
基坑开挖面以下主要为粉质粘土、风化层(局部为淤泥) !(qaudX{>k
0j[%L!hny
基坑支护为灌注桩+旋喷止水,止水效果不理想,基坑壁有严重渗水 h>n<5{zqM
e'dZ2;X$zo
现场地中间(距基坑边缘约20米)粉质粘土,局部有冒水出来,水量相当于普通水龙头水量 xQ8?"K;iX
R<ZyP~
出现第一个冒水点时,建设单位与施工单位一致认为是勘察单位钻孔未封孔造成。 AHTQF#U^
SY+$8^
后又陆续出现了好几个冒水点,都是粉质粘土中出现,粉质粘土为相对隔水层,(粉质粘土下为风化层,做抽水试验表明,泥岩为不透水层) !:|D[1m
xx,|n
S&~;l/
勘察单位意见: L%4Do*V&
1、勘察单位觉得是不是局部有基岩裂隙的存在?? q7zHT=@$
2、止水没做好,粉质粘土层局部出现与基坑外围水力联系,粉质粘土冒水为承压水?? Mj:=$}rs^
3、粉质粘土中冒水为承压水与珠江有一定水力联系?? PL*kjrLu7
RZI4N4o
请各位老师各抒高见,有合理、新颖的解释,送鲜花!! y;tX`5(fe