论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8554阅读
  • 20回复

[原创]请教地下水强腐蚀性采用什么桩基 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线青岛地矿
 

发帖
128
土币
6
威望
176
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-16
地层情况:1填土,2淤泥,3含砾粉粘,4全风化砂岩,5强风化砂岩,6中风化砂岩,地下水埋深0.5m,地下水对钢筋具有强腐蚀性。建筑物为10-24层高层建筑物,整体1座地下车库,基地埋深-4.0m,这样的话基础底面距离全风化砂岩3-5m左右,请问地基处理方案采用如何处理,强腐蚀下采用预制方桩,但是超过17层的话承载力不够,而地下水强腐蚀状态下不宜采用钻孔灌注桩,既考虑抗压还要考虑抗拔,复合地基处理方案不行,请问各位如何处理此种情况。 djsz!$  

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-16
地下水埋深0.5m,基坑深4.0m,地上10-24层,主体建筑物可不考虑抗浮问题。 2E^"r jLm  
强腐蚀性地下水还没有接触过,有处理过类似问题的介绍介绍
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-16
主要做好防腐蚀处理。
离线david6220428

发帖
57
土币
245
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-16
桩长没超过6m叫墩,采用水下连续墙然后使用独立基础,混凝土中使用抗硫水泥并加入阻锈剂
离线酷形绅

发帖
653
土币
15355
威望
784
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-16
强腐蚀环境下一般采用预制桩,灌注桩是不允许的
走近岩土,共同提高
离线酷形绅

发帖
653
土币
15355
威望
784
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-16
采用钻孔灌注桩防腐措施得当也可以,我们这就曾用过,需要与审图机构协商
走近岩土,共同提高
离线chenccl1

发帖
198
土币
411
威望
10
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-16
学习中。。。。
离线jx_crab

发帖
132
土币
719
威望
511
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-16
这个强腐蚀环境,可以采用新研制的波纹管套管桩,属灌注桩,可以完全防腐!
离线chenccl1

发帖
198
土币
411
威望
10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-17
路过。。。。。
离线青岛地矿

发帖
128
土币
6
威望
176
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-18
回 7楼(jx_crab) 的帖子
jx_crab:这个强腐蚀环境,可以采用新研制的波纹管套管桩,属灌注桩,可以完全防腐! (2011-11-16 17:04)  zOgTQs"ZH  
6(d}W2GP  
请问有没有相关的资料,谢谢
离线青岛地矿

发帖
128
土币
6
威望
176
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-18
回 4楼(酷形绅) 的帖子
酷形绅:强腐蚀环境下一般采用预制桩,灌注桩是不允许的 (2011-11-16 11:16)  GnvL'ESa@M  
c y8;@[#9  
预制桩恐怕达不到承载力要求
离线青岛地矿

发帖
128
土币
6
威望
176
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-18
回 3楼(david6220428) 的帖子
david6220428:桩长没超过6m叫墩,采用水下连续墙然后使用独立基础,混凝土中使用抗硫水泥并加入阻锈剂 (2011-11-16 11:13)  o6uJyCO  
()6wvu}  
整体一座地下车库,设计方案基本上就采用筏板了,您的意思是不是说基坑周边支护措施采用地下连续墙?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站