同意1楼观点,只要存在地下水就存在抗浮问题。所以这个问题的讨论,前提是这个工程的水位是多少? E@ea?Sx
抗浮水位需不需要提的根据是地下室基底标高是否在水位之下,而与地下室基底处于哪一土层的关系不大,即使是泥岩层。在地下室建造过程中,及地下室建成后但上部结构还未完工时,可能都需要考虑抗浮问题。还有建成后,多层楼的基地压力是否大于地下水对地下室的浮力作用。 =xk>yw!O)
c=v016r\
另外,分享一个工程事例。我们这里有一个工程,基坑深7m,周围土层均为粉质粘土,水位1.1m,不知道施工方还是甲方的问题,竟然没有降水就开挖了,而且基坑竟也挖成了(就是因为周边的粉质粘土为弱透水性土层),但挖成后想打垫层时无法施工,因为基坑中到处都是水,大小不一的小水洼,如果再过一段时间,水洼就变成水塘了。所以即使是弱透水性土层,随着时间的推移,如果水位浅的话,地下水也会是个问题。