这个基坑原设计为:地下3层的商住楼。据勘察资料:地层为上部冲积层硬塑状粉质粘土(承载力特征值为220kPa),下部为卵砾石层(承载力特征值为380kPa)。地下水位在卵砾石层附近,枯季水位水位埋深18.0米左右。具承压性。按原设计方案,设地下3层,即开挖基坑至地面以下14.5米即可。不必考虑地下水抗浮问题。但设计变更后,基坑向下开挖到19米,基础由原来的筏板改为独立柱基(最底层,向上到2层时仍为筏板),基础底面已置于19米,因此,直接面临地下水抗浮问题。按该区的水位监测资料分析,估季与洪水期水位变幅2-5米,这就意味着洪水期独立柱基面临着4--6米的承压水顶托作用。基础底置于卵砾石层上,孔隙大,水量大。抗浮问题绝对是一大难题。 Q5ZZ4`K!
经咨询设计部门,该部门拟采用加砾石层导水作用降压排水,即在基坑内侧四周开挖沟槽,然后充填导水性强的卵砾石层,导出基础以下的水,以达到降压排水之目的。这个方法我一直不明白的是,导水后,如何排出地面?长期排?请各岩友给出点高招…… (plsL
图一:基坑底部的降水井,现水位高于独立柱基1.1米 Y%OJ3B(n|
图二:降水井,水位平井口,外溢 !,SGKLs.m
图三:原设地柱基底部的降水井,正在抽水,据访,停抽10分钟后,水即可上到井口! #`g..3ey
图四:基坑底部的独立柱基,外观好象并没有预留沟槽开挖的空间,降水何以得实现?