论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5538阅读
  • 19回复

[沉降监测]建筑物沉降速率突然增大有可能是什么原因? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
57
土币
232
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-22
我们为一个房地产项目做沉降监测,此项目在海边,原为虾池,下面有深厚的海相淤泥质土,上面为人工填土,但地基处理不当,沉降比较严重,但沉降观测进行了四个多月时,本轮观测发现部分建筑本轮的变化量比上轮变化量增大很多,也就是建筑物沉降加快,由不知什么原因,甲方要求我们解释,认为我们的观测方法有问题,数据不准确,但我们确实是按规范观测的,即使考虑误差这个情况也太离谱了,求指教!!!在线等,急求!!

发帖
57
土币
232
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-22
没有人知道吗
离线ygz74316

发帖
146
土币
1669
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-23
不好说啊,找个专家问问
http://siyuetian2011.taobao.com
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-23
采用什么方法处理的,检测结果如何。

发帖
57
土币
232
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-23
就是来这儿找专家来了。。。。。。。

内容来自[短消息]
离线zaozing

发帖
163
土币
133
威望
46
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-23
蠕变?还是如果地基处理是桩的话,是不是因为土和桩没有充分的相互作用啊,新手回答
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-23
首先你的确定观测方法是否正确,一次数据也许不能代表,发现数据变大,马上要复测,复测核实的话就要加密观测频次。首先要排除你基准点是否有变动或者观测误差是否有影响。
离线gfw815

发帖
27
土币
755
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-24
  首先看一下沉降量大的点位附近是否有对基础影响较大的施工或者排水等,如果没有,复测一下,复测后 如果和当前测值差别不大,加密观测频次,并及时报送相关方
在我的开始是我的结束
离线rockfill

发帖
657
土币
208
威望
1620
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-24
这个没法判断 岩土工程的数据异常是多方面的 尤其是沉降在现场多观察 校核基准点 等等
离线s20071025

发帖
114
土币
1084
威望
24
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-26
基础是采用什么方式处理的?
鞭打快牛
离线曾先生

发帖
12
土币
34
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-27
新手学习一下
离线cscyt2339csc

发帖
219
土币
7
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-05
基准点是不太可能上升的,情况也不了解,分析不了
我爱建筑
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站