  作为软土地基处理的一种常见方式,浆喷桩被广泛应用,但关于其效果的争辩也从未停止。最常见的一个辩题是“浆喷桩的适宜深度是多少?”,诚盼各位土友发表高见。 Z1Y/2MVSb  
  某在此先把砖头抛出来。 ;r<(n3"F  
  一、同粉喷桩相比,浆喷桩成桩均匀性更好,承载力更高。 D_kz'0^|  
  二、好多人认为浆喷桩适宜深度不大于15m,本人认为过于保守。江苏最大深度超过25m,据说成功。本人去年试验过15m左右及18m深度,成功。 nwSujD  
  
从头再来。
离线中年之惑
发帖
46
土币
117
威望
92
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-19
10m深度图片,含砂淤泥质土。
描述:10m深度
附件: 4-22-1.zip (800 K) 下载次数:5 ,该附件已加密,拥有5威望才能下载
从头再来。
离线中年之惑
发帖
46
土币
117
威望
92
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-19
15m深度图片及18m深度图片。 S匝道.rar  18m R匝道.rar (2389 K) 下载次数:4
从头再来。
离线凿岩者

发帖
179
土币
4
威望
202
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-21
浆喷桩的适宜深度是根据持力层、地层及上部荷载要求决定的。
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-04
楼上说得对,要根据实际情况定。  UZ*Yt  
持力层的深度,桩周土的性质,及上部结构对承载力沉降的要求等。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线discbbs
发帖
1
土币
88
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-11
         
离线ckt999

发帖
126
土币
160
威望
128
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-12
     
离线fjj4810
发帖
3
土币
95
威望
4
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-12
3楼说得对,要根据土质实际情况定。
离线fjj4810
发帖
3
土币
95
威望
4
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-12
3楼说得对,要根据土质实际情况定。
离线陈坤

发帖
587
土币
3141
威望
2122
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-12
浆喷桩施工的难点是什么?
离线psj123456

发帖
137
土币
7000082
威望
141
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-13
根据现场经验,浆喷桩最大的适宜深度不应该超过15~18m,根据现场钻心取样分析,位于15m一下的浆喷桩成桩效果很差。同时,考虑到施工机械的有效扭矩,在这么深的淤泥施工,经常烧毁电机线圈。
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-21
浆喷桩的适宜深度是根据持力层、地层及上部荷载要求决定的。 9 U!-Zn!  
我认为30米以内应该问题不是很大。