高架桥基础,一个承台9根桩,42米长灌注桩,桩径1.2m,超声检测发现一根桩桩底2m以内波速基本没有,2m以上均正常,不知是否可判桩底为近2m厚沉渣?该桩对工程安全是否有影响?是否应进行工程处理,如何处理?请有经验的朋友赐教,谢谢!
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-04
进行后压浆处理吧
得过且过
离线da0fei

发帖
37
土币
1469
威望
14
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-05
回帖奖励+ 5
等下贴,学习
忙时井然;闲时自然;顺多偶然;逆多必然;得之坦然;失之怡然;捧则淡然;贬则泰然。
离线tanj10402

发帖
93
土币
2367
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-05
引孔,桩底后注浆处理,只有这种方法

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-05
回帖奖励+ 5
1楼正解,目前只有这样,或者补桩。 ]T$w7puaJ  
离线cctvbob

发帖
13
土币
1040
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-06
9桩承台,只有1根桩出现问题,应该问题不大吧!
离线zxg5223648

发帖
121
土币
510
威望
104
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-06
建议抽芯检测,确定到底是什么问题后再确实处理方案
离线xing512

发帖
128
土币
7507
威望
960
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-08
回帖奖励+ 5
桩底2m厚的沉渣?这个有点...如果不能确定建议进行抽芯,抽芯比较准确!
离线redline175cm

发帖
6
土币
59
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-11
问题出的很离谱,看问题桩的位置。还是补桩最可靠
离线sleet_moji

发帖
54
土币
137
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-13
先取芯 看底部情况 可采取 直接注浆 加筋注浆 等方式处理
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-14
做静载试验  沉载力是否达到设计要求
忙碌不盲目,放松不放纵
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-23
后注浆需要预埋管的,否则效果不佳。