只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-30
回复本帖可获得5个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率50%)
s|p(KWo2U  
在北京某工地旋挖机打的基础桩,地质情况是细砂、粉砂土、卵石土,持力层在卵石土,同时桩端和桩身进行反压浆,桩长15m,设计承载力为600吨 1Y2a* J  
L.Vq1RU\"  
.n=xbx:=  
a~ F u  
C0f[eA  
做静载实验时,合格标准是1200吨。但我们这只能达到900吨;以前做试桩时也是只到900吨,都不能达标。小应变检测,桩身没有问题。 :`j"Sj !t3  
现在业主认为可能是压浆有问题 %SFw~%@3&~  
8\u;Wf  
而隔壁另外一个工地也是用旋挖机打的同样的孔,则都能达标。 h?3f5G*&H  
rOhA*_EG  
现在我们这边到底什么原因导致不达标的?求助。。。 zPA>af~Ej  
8条评分土币+8
dahengba 土币 +1 不就是差150吨嘛,北京的土好,1平米平均顶15吨,每根桩伴侣+联系梁底包围的面积够10平米土就行了,OK 2012-10-15
dahengba 土币 +1 任何竖向增强体的极限承载能力几乎都是一样的,类似于静压管桩的压桩力,还是桩伴侣“止沉”保险,希望合作 2012-10-14
dahengba 土币 +1 压力注浆只是将桩的载荷沉降曲线抬高,减小了相应荷载下的沉降量,似乎承载力提高了,但突变破坏陡降更明显 2012-10-14
dahengba 土币 +1 不敢再说了,再说又要被禁言或被T了。土老帽是个好同志,土老帽对土有悟性,有岩土细胞,必成大业,88。 2012-10-14
dahengba 土币 +1 通过这个工程事故再次证明,建科院搞的后压降害人啊,后压降提高承载力的离散型太大,设计必须降级使用。 2012-10-14
dahengba 土币 +1 第二招(下策)重新检测。记着堆块的时候先把荷载加到八级以上,预压卸荷后重新加载,可得漂亮的完美曲线。 2012-10-14
dahengba 土币 +1 第二招(中策)。去找梅国雄大师,这孩子研究利用沉渣的承载力,请他帮你优化设计,不用处理也能满足要求。 2012-10-14
dahengba 土币 +1 教你两招。上策,设计成桩伴侣,即变刚度调平桩,以沉降换承载力,再减少一半的用桩量也能满足使用要求。 2012-10-14
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-30
回帖奖励+ 5
就你那怂样,还版主,靠。
1条评分土币-50
yuanap 土币 -50 哎呀,你好厉害哦 2012-09-30
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-30
直径多少?多大压力后压浆?
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 %800,压浆参数还没给我;谢谢 2012-09-30
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-30
采用后压浆技术,可以提高桩基承载力。以单桩来说,有人说能令单桩承载力翻倍,有人说至少可以提高30%。工程实践表明,确实可以提高承载力。反过来想一下: >!CH7wX  
1、以单桩为例,若既定参数的单桩桩顶实际受荷1000KN,桩侧与桩周土提供的实际反力为1200KN,圆形钢筋混凝土正截面受压验算为1200KN,采用一定量的钢筋断面与C25混凝土配制。 >0[qi1  
2、如果采用后压浆,充填桩周及桩端土,承载力提高50%,即桩周及桩端的土给单桩提供的反力之和为1800KN。在此种条件下不仅要问: ^2P;CAjj-  
3、桩顶实际受荷增加否?仍保持1000KN?还是提高到1500KN? 9$}+-Z  
4、若桩顶实际荷载1000KN保持不变,为何还要采用后压浆? u9 da]*\7y  
5、若桩顶实际受荷载增加为1500KN,单桩圆形正截面受压的1800KN验算能通过否?既定的钢筋截面面积若需要增加如何办?混凝土C25若不能满足,需要提高到C30或以上如何办? 47$-5k30  
6、采用素混凝土注浆是否影响到钢筋混凝土受力杆件的正常工作? PXof-W  
7、若提前增加一定的钢筋与混凝土标号进行施工原桩,后压浆验收若提高不到既定目标如何办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-30
%800,压浆参数还没给我;谢谢 6KC.l}Y*  
Q= IA|rN  
>fRI^Q,  
设计偏冒险。。。那为什么相邻工地的桩就Ok? t<s:ut)Q!  
t &XH:w&j  
1、桩侧注浆位置不对,注到粘土层里面去了 &m2FEQLj  
注浆是采用注浆量控制为主,压力为辅 MT9c:7}[&  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线799201384

发帖
168
土币
456
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-30
回帖奖励+ 5
不懂啊看看学习下
离线edelmann

发帖
2975
土币
53408
威望
7629
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-30
相邻工地的桩做反压浆了吗? HKu? J  
不管怎么说,确实可能应该是后注浆没有做好。浆液都跑到砂层、卵石层里了,当然不起作用。 ' >a(|  
但是,不做后压浆的桩的质量不能满足要求吗? o!:V=F  
是不是施工工艺还有问题?
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 现在只能说桩侧压浆管设计位置在粘土层 2012-09-30
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-30
现在只能说桩侧压浆管设计位置在粘土层
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-01
别的工地没问题,就说明你们的施工有问题、
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 现在就是要找问题啊。。。 2012-10-02
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-02
现在就是要找问题啊。。。
离线edelmann

发帖
2975
土币
53408
威望
7629
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-02
和其他工地的区别是什么呢?
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 没有什么区别。。。但别人检测就达标 2012-10-02
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-02
没有什么区别。。。但别人检测就达标 bCv=Uo,+6  
a/})X[2  
不过人家检测找的是自家系统的单位 jZRf{  
b=V"$(Q  
我估计是设计偏冒险 j$2rU'  
z ^e99dz  
但还有别的地方出问题吗?