[建筑地基]水泥土搅拌桩复合地基承载力计算中的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ych-
 

发帖
137
土币
5903
威望
400
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-14
a,@]8r-"  
水泥土搅拌桩复合地基承载力计算中的疑问 KyVQh8  
地质情况: jqWu  
    场地土层①层淤泥质粉质黏土,承载力特征值80kPa,水泥土搅拌桩侧阻力特征值qsi=8 kPa,层厚10.5m iEVb"w0 59  
②层,粉砂,中密,饱和,承载力特征值180kPa,水泥土搅拌桩侧阻力特征值qsi=15 kPa,层厚10m kw >v:F<M  
地基处理方案   lGV0 *Cji  
    厂房室内地坪拟采用水泥土搅拌桩进行处理,桩径600mm,有效桩长12m,进入②土层2m,水泥土抗压强度fcu=1,500 kPa,桩身承载力由水泥土强度控制,取Ra=106kN,水泥搅拌桩间距2.0m;置换率m=0.0705. J`peX0Stl  
    根据JGJ79-200211.2.3条:β为桩间土承载力折减系数,当桩端土未经修正的承载力特征值大于桩周土承载力特征值的平均值时,可取0.1~0.4,差值大时取低值;当桩端土未经修正的承载力特征值小于或等于桩周土承载力特征值的平均值时,可取0.5~0.9,差值大时或设置褥垫层时均取高值。 c(3~0Yr  
据此,β最大可取0.4 UldXYtGe  
    计算复合地基承载力特征值=0.0705×106/0.2826+0.4×(1-0.0705)×80=56.2 kPa nOt&pq7  
    结果:复合地基承载力特征值小于地基土承载力特征值。 _GXk0Ia3`  
    请各位大虾帮助,上述计算有问题吗? ;,C)!c&  
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-14
置换率这么低,为什么折减系数取这么小?
离线ych-

发帖
137
土币
5903
威望
400
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-15
          规范规定的折减系数不和置换率挂钩,只和桩周土、桩端土承载力有关。 S'|,oUWDb  
     看着不合理,没办法。
离线hhy123

发帖
38
土币
14423
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-18
是公式本身的问题,可用载荷试验验证。(公式本身有问题)。 9 8j>1 "8  
离线ych-

发帖
137
土币
5903
威望
400
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-19
回 hhy123 的帖子
hhy123:是公式本身的问题,可用载荷试验验证。(公式本身有问题)。 r>dwDBE  
 (2012-11-18 14:51)  fXXr+Mor  
B||*.`3gN  
谢谢指点!
离线飞来一峰

发帖
270
土币
4443
威望
780
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-27
公式本身有问题。另外你的桩间距取的也太大了吧,常规搅拌桩也就取个1米左右。
随他起云落日,还我立地顶天!
离线anssense

发帖
124
土币
1493
威望
295
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-27
这么低的置换率,根本起不到复合地基的作用,桩土不能共同承载。如果为了节省造价,可以长短桩配合,加大1层土的置换率
离线曹祝华

发帖
23
土币
8622
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-27
穿透淤泥层即可,加大置换率

发帖
83
土币
220
威望
-27
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-02
交流交流好啊!楼主真厉害 WtViW=j'  
A6GE,FhsG  
u@~JiiC%  
f>aEkh6u9  
)p T?/ J  
v[#9+6P=  
K3m]%m2\  
'6Ay&A3N]  
SxdE?uCUS  
饺子机 hbjhjxc.com

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-31
置换率太低的话,土承载力系数就不要折减了,水泥搅拌桩入粉砂层2M不需要了,本身也以水泥土强度控制的,要入粉砂层的话,可以再采用那些刚性桩,这样的话,那些10来层的建筑物地基也很合适了

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-31
为什么要折减,就是因为桩过强的原因,而且现在的复合地基一般均设褥垫层,现在桩很弱了,就不要折减了

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-31
如果置换率过低,又没有褥垫层,那就坏了,水泥土桩先被压坏,接着土承载力不够,也可能破坏,这样就被各个击破了,有褥垫层的话,就不要折减了