论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2408阅读
  • 12回复

[请教]载荷试验请教! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线huojianguang
 

发帖
368
土币
3349
威望
585
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-24
1、最低-20℃做载荷试验,试验成果受不受影响? kW g.-$pp  
2、应采取什么措施?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-24
你看看仪器设备的使用环境条件吧。
离线xiaohe10920

发帖
159
土币
398
威望
-378
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-24
  
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56703
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-24
不会是冻土地基载荷试验吧
得过且过
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-24
影响试验结果!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线huojianguang

发帖
368
土币
3349
威望
585
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-24
不是冻土的,我们这现在的温度就是这样,业主今年就要做载荷,没办法只能做了,但是考虑了一些问题,现在最关键的就是-20℃的条件下是不是影响了载荷是试验的成果?如影响应采取什么措施?
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-25
个人感觉肯定有影响……零下20度,正常温度下的各种水都冻结了,对土体的结构必然产生影响,在加载下土体强度可能会降低(类似滚雪球时的加压融解),在这种条件下的试验也只能大致对应这种条件的工况吧……只是比较单纯的看法,等待前辈高人们的解答……
大胆假设,小心求证
离线yujieqin

发帖
327
土币
519
威望
392
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-25
首先你得把场地周边的大致情况介绍下,大伙才能对症下药,不然都是瞎子摸象,以偏概全,对你解决实际问题一点帮助都没有
离线yujieqin

发帖
327
土币
519
威望
392
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-25
关键的问题是在于地下水,还有低温环境下仪器能否胜任,千斤顶的液压油也要挑选防冻的
离线09011017

发帖
365
土币
573
威望
42
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-28
理论上应该是受影响的,但不大,微观原因是土体颗粒之间的静电力的大小和温度的关系式中不是正比关系,好像是呈1/3次方还是多少忘了,建议看看胶体化学。 6*8Wtq  
对于细颗粒土体,土体颗粒间的静电力的大小是土体抗剪强度前期强度的本质。
12
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-04
看看含水率。
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-15
回 huojianguang 的帖子
huojianguang:不是冻土的,我们这现在的温度就是这样,业主今年就要做载荷,没办法只能做了,但是考虑了一些问题,现在最关键的就是-20℃的条件下是不是影响了载荷是试验的成果?如影响应采取什么措施? (2012-11-24 19:04)  9~ p;iiKGG  
So5/n7  
你用载荷试验确定出承载力后还要进行修正的,有环境影响因素等
YL
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站