[请教]镇上的小医院必须做波速吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线heshaogyang
 

发帖
216
土币
462
威望
28
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-09
4层的16X16
离线012406143

发帖
27
土币
6768
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-09
不需要吧,
离线cjz06

发帖
41625
土币
3162
威望
32064
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-09
不超过8层24米,可不做
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-09
可以不做的、
离线lehu093

发帖
310
土币
119
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-09
二楼正解! 9zXu6<|qrL  
若甲方有要求也可做。
离线jicg63

发帖
261
土币
7116
威望
362
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-09
1楼的引用规范已经作废,应该是GB50223-2008。乡镇医院建筑如具有外科手术室或急诊室的医疗用房,其抗震设防分类为乙类,需实测波速。
离线china173286

发帖
245
土币
1999
威望
9
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-09
5楼正解 应当做
离线湖北万钧

发帖
1611
土币
0
威望
6668
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-09
应当做波速测试的
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-09
回 jicg63 的帖子
jicg63:1楼的引用规范已经作废,应该是GB50223-2008。乡镇医院建筑如具有外科手术室或急诊室的医疗用房,其抗震设防分类为乙类,需实测波速。 (2013-04-09 14:41)  .b =M5JsyV  
V_)5Af3wY  
应当做啦……
大胆假设,小心求证
离线华行天下

发帖
343
土币
2424
威望
18
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-11
必须做啊 审查报告通不过 的
忙碌不盲目,放松不放纵
离线bao5707462

发帖
62
土币
1
威望
4
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-14
抗震设防类别乙类以上的需做波速

发帖
185
土币
1979
威望
298
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-15
问设计单位设防类别,然后再定吧,乙类做,丙类不做;当然甲方给钱,丙类也做