支护桩外倾的“怪异”险情
深厚软土地区的基坑支护风险极高,是业界的共识。
规范、文献和我们的头脑大抵都是以为:基坑失稳时,支护结构将向基坑内部倾倒。十余天前,我却意外遇到一宗支护桩外倾的怪异险情。百思不得其解,现请大家共同分析。
一、基本情况
地点:珠海横琴,深厚现代淤泥区;
工程性质:大型深基坑,长1300m,宽18m,深12.2m。
设计方案技术要点:
(1)排桩+三道钢管内支撑。排桩嵌入深度30m。支撑钢管直径609mm,油缸预加压;
(2)排桩外侧采用旋喷桩止水;
(3)为预防底涌,基坑底部布设了置换比高达70%的水泥搅拌桩。
二、险情
1、随基坑向下延深,第一道钢管支撑轴向压力逐渐减少。
2、接近设计深度时,第一、二道钢管支撑轴向压力完全消失,钢管与横梁的连接点几乎全部分离,造成了上二道钢管松动、脱落。相反,第三道钢管支撑轴向压力急剧增加,致使该道钢管明显弯曲,部分折断。
3、现场肉眼观察发现:左右两侧排桩均出现外倾现象;却未见明显底涌现象
三、疑点
随基坑向下延伸,两侧排桩为何出现外倾,以至第一、二道钢管支撑的轴向压力逐渐消失?