只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-17
<:N$ $n  
基坑挖深5m,围护形式用的700@1000的悬臂钻孔灌注桩,上面放坡1m,坡率1:0.5; sSD&'K=lq  
土层为杂填土,粘土,粉质粘土,粉质粘土~粉质粘土。土质还行,看其承载力特征值,估计钢板桩是打不动的;  j0O1??  
看图,没办法,围护桩只有紧贴着承台施工,不留操作空间;;基坑北侧也是号楼,距离比较近; =knLkbiq7,  
围墙的中间吊着煤气管,规定围墙和煤气管不能动,因此图中西北角有三根桩是不好施工的。 1=E}X5  
问题来了:这西北角该如何施工,不能打桩,也不能放坡。用土钉墙,或者锚杆又担心不能控制上部位移,要是围墙塌掉,那就可能会有悲剧。
1条评分土币+5
liuhuaxing123 土币 +5 - 2013-07-18
生无所息

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-17
围护桩紧贴着承台不留操作空间,是因为西侧一部分承台与号楼承台净距1.04m,没办法,
生无所息
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-18
土质较好,就用锚杆,施加预应力,控制变形
1条评分土币+2
00世界政府00 土币 +2 感谢回复 2013-07-18
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-18
1.既然有正式围墙,想必肯定是有基础; x}reeqn  
2.尽管燃气管线泄露后果很严重,但燃气管线没想象的那么脆弱,而且煤气管线悬挂,遇到较大变形时候,更好处理。我们这里很多埋深较浅的燃气管线,都是故意暴露出来; T16B2|C"Y  
3.既然是钻孔灌注桩和钢板桩不方便施工,可以考虑采用直径稍微小一点树根桩围护结构,同时用一个小角撑来控制此处的变形。
1条评分土币+3
00世界政府00 土币 +3 感谢解答,给您加分 2013-07-18
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-18
再补充一点:角撑的标高最好和围墙的基础标高一致

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-18
回 kunshan_zqs 的帖子
kunshan_zqs:1.既然有正式围墙,想必肯定是有基础; `{I-E5 x  
2.尽管燃气管线泄露后果很严重,但燃气管线没想象的那么脆弱,而且煤气管线悬挂,遇到较大变形时候,更好处理。我们这里很多埋深较浅的燃气管线,都是故意暴露出来; v|mZcAz  
3.既然是钻孔灌注桩和钢板桩不方便施工,可以考虑采用直径稍微小一点树根 .. (2013-07-18 09:14)  Ss7XjWP.}  
wD&b[i  
树根桩用什么机械施工呢,勘察的钻机?离围墙1m好施工吗,
生无所息
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-18
采用小型钻机施工,可在土中以不同的倾斜角度成孔
离线sidengma

发帖
270
土币
249
威望
1154
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-18
人工挖孔桩!
1条评分土币+2
00世界政府00 土币 +2 感谢解答 2013-07-19

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-19
回 sidengma 的帖子
sidengma:人工挖孔桩! (2013-07-18 20:35)  I4ZL +a  
u{yENZ^P  
理论上好像可行,净距1.29m。成孔直径1m。 2cr~/,YY  
不过这边地区用人工挖孔桩基坑围护的较少,不知道实际可不可行。
生无所息
离线sidengma

发帖
270
土币
249
威望
1154
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-19
回 00世界政府00 的帖子
00世界政府00:理论上好像可行,净距1.29m。成孔直径1m。 F:$Dz?F0v  
不过这边地区用人工挖孔桩基坑围护的较少,不知道实际可不可行。 (2013-07-19 16:54)  Bfh[C]yy  
p#-ov-znp  
看土质应该没问题,做好护壁,还要看下地下水的情况
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-19
我个人认为即使土质没问题也没必要用人工挖孔,首先基坑挖深仅5米而且土质不错,土压力不会大,所以桩径不用很大,其次,人孔挖孔桩直径一般比较大,所以对这个项目好像不适合。我还有一点个人看法,那就是如果土质真的不错的话,可以采用先引孔,然后再打拉森钢板桩,结合角支撑,应该可以满足变形控制要求。当然角撑采用钢支撑,施加预应力
离线blueflameseu

发帖
313
土币
80189
威望
649
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-01
我建议那三根 换成树根桩,在另增加1-2道H型钢的角撑,这个角撑在结构内部了,穿墙位置放个止水钢板,后面结构上来了割掉就行了!
1条评分土币+5
00世界政府00 土币 +5 - 2013-09-26
好人
快速回复