      有一个工地,拟建建筑物3栋,18-18-12层,地坪标高83.00m(附近 道路标高83.50m),场地内填有素填土层厚8.40-11.30m,建议为桩基础,基础持力层中风化砾岩层顶埋深59.01-66.16m,地下室基坑开挖深度为4m,勘察期间地下水埋深为7.20-7.80m,场地地下水年变化附幅度为1-3m,历史最高水位查不到。 <[}zw!z  
      这个场地地下室基坑底板在素填土层,基坑抗浮水位应该提多少? N!dBF t"  
=+DhLH}8  
Bt$,=k  
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-16
12层楼还抗浮???
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-16
本工程与地下水位关系不大。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-17
没有纯地下,而且是桩基,提抗浮水位干什么用?
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线万归藏

发帖
311
土币
252847
威望
1007
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-17
抗浮是考虑极端天气情况下,按照你描述的情况,可以直接按照四周道路标高提。 g+<[1;[-  
PS:有点疑惑的是,设计场坪标高比四周道路标高低?不大可能吧,这建成了不是四周的水都要往小区倒灌。
离线南方以北

发帖
109
土币
553
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-17
这还需要抗浮?你地下室底板比地下水位高那么多
离线南方以北

发帖
109
土币
553
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-17
场地地下水年变化附幅度为1-3m,历史最高水位查不到,你这地下水位变化是怎么来的?填土里面的谁你能测年出变化幅度?
离线hccg171111

发帖
38
土币
13810
威望
41
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-17
就是地面标高83.00米,因为在长时间降水 后水面标高后升到地表。
离线yangjiangq

发帖
104
土币
0
威望
205
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-17
还需考虑勘察时是丰水期还是枯水期。。。。。

发帖
52
土币
246
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-23
也在研究,帮你顶
离线wmx01

发帖
6
土币
118
威望
11
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-04
回帖奖励+ 2
这个还要看填土的成分吧,连通性怎么样,有没有可能有上层滞水。如果有上层滞水,排水条件不好,在降雨时期水位可能会瞬时抬升,最高可能与地面平齐。 PM#3N2?|E  