论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4660阅读
  • 16回复

[工程案例]今天刚拍的基坑图,就要竣工,前面发过图片。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线arrowming
 

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-17
本项目拟建地下室四层,基坑底标高为27.20m,现状场地标高介于39.9543.16m,西侧邻近道路路面标高为43.8044.82m hrnY0  
基坑各侧边及周边情况描述如下: cU=/X{&Om  
基坑北侧为民宅。该侧分为ABBCCD段,长度分别为29.10m47.00m37.60m,基坑顶地面标高约为42.50~42.80m,基底标高按27.20m考虑,开挖深度为15.30~15.60m。地下室边线距现状围墙仅3.0~3.5m,距建筑物约10.00m,距配电间约4.5mBC段坡顶建筑物为5层砖混结构,为天然地基,条基或矩形基础。周边存在配电间及地下管线,管线埋藏深度约1.50m '#Y[(5  
基坑东侧为道路,分为DE段,长度为117.50m。基坑顶地面标高为42.80m,基底标高按27.20m考虑,开挖深度为15.60m。该段场地内地面标高与人行道标高存在1.8~2.0m的高差。建设中路沿线存在众多地下管线,主要为一根直径约2m的排水管,埋深约7m,距离地下车库边线约40m。其余管线埋藏深度1.5~3.0m不等。 ;ZLfb n3\  
基坑南侧及西南角为道路及商业广场,该侧分为:EFFGGHHJ段。长度分别为:71.70m28.25m56.50m44.25m。基坑顶地面标高为42.00~43.10m,基底标高按27.20m考虑,开挖深度为14.80~15.90mEFFG段距离道路较远,有20~30m的距离。沿道路人行道存在地下管线,管线埋藏深度1.5~3.0m不等。GHHJ段地下车库边线距现状围墙仅3.0~4.5m,距胜利商业文化广场约11m,商业广场采用桩基础,设置一层地下室,地下室高度暂按5.50m考虑。基坑西侧为围墙,围墙外为排水沟及2~4层民宅及空地,该侧为JKKLLA段,长度分别为35.05m26.40m51.70m。基坑顶地面标高为39.50~41.00m,基底标高按27.20m考虑,开挖深度为12.30~13.80m IQ}YF]I;  
cX-) ]D  
Q-S5("  
各岩土层主要特征依次描述如下:。 ,HO@bCK  
1)杂填土Q4ml: 褐黄-紫红色,主要由粘性土、粉砂质泥岩碎块组成组成,见碎石、植物根系等杂物,结构松散,稍湿。层厚0.404.20m,层底高程38.3042.62m ,`l8KRd  
2)淤泥质杂填土Q4ml:褐灰-褐黄色,含碎石、建筑垃圾及少量耕植物等,人工填积,结构松散,湿。埋深0.803.00m,层厚1.004.20m,层底高程38.0440.23m RjQdlr6*  
3)粉质粘土Q3al):褐黄色,含少量灰白色团状高岭土和黑色铁锰氧化物,裂隙发育,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,可-硬塑,稍湿。埋深0.405.10m,层厚0.704.30m,层底高程36.5040.94m !p"Ijz5  
4)圆砾Q3al):褐黄色,以石英硅质岩碎屑为主。含粘性土、少量的砂砾等,胶结较好,呈亚圆状,中等风化。粒径大于2mm69%左右,中密,稍湿-湿。埋深2.006.50m,层厚0.605.80m,层底高程34.0236.26m *6*/kV? F  
5)粉质粘土Q1el):紫红色,为下伏基岩残积而成,含少量斑状灰白色高岭土及黑色铁锰氧化物,局部见未风化完全的硬块,裂隙发育,无摇振反应,稍有光泽,韧性中等,干强度中等,可-硬塑,稍湿。埋深8.009.00m,层厚0.501.50m,层底高程33.0235.38m *Ry "`"  
6)强风化粉砂质泥岩K):紫红色,粉砂泥质结构,层状构造,以泥质成分为主,石英粉砂为次,见少量云母碎屑及绿泥石斑迹,岩石风化强烈,部分风化呈土状,裂隙发育,裂面见铁锰氧化膜,遇水易软化,干燥易散碎。岩芯多呈短柱状、碎块状,坚硬,致密,稍湿。埋深8.009.90m,层厚1.903.50m,层底高程30.7332.26m Uv /?/;si  
7)中等风化粉砂质泥岩K):紫红色,粉砂泥质结构,层状构造,以泥质成分为主,石英粉砂为次,见云母碎屑,岩芯表面见绿泥石斑块,岩芯较完整,多呈短柱-长柱状。岩石质地不均匀,整体强度较低。遇水易软化,干燥易碎裂,坚硬、致密、稍湿,埋深11.012.10m V\><6v  
~bk+JK- >  
r*s)T`T}}  
-qndBS  
+aIy':P  
Dmv@ljwO  
Q |J$ R  
GGwHz]1L  
3P2L phW  
;F'/[l{+  
5U&?P   
ZvO,1B  
#~88[i-6  
q\6ZmKGnT  
~w9ZSSb4  
S~LT Lv:>  
<swY o<?J#  
v/lQ5R1  
k%?A=h  
vy330SQPo  
#>\+6W17U  
/SZg34%  
5hbQUF ,Q  
x?B8b-*  
u0& dDZ  
BAS3&fA  
{n>W8sN<  
0<T/P+|  
GT"gB$Mh  
u ?n{r  
()v{HB i  
!EQMTF=(  
p#95Q  
\hwz;V.J"  
7EAkY`Op  
h0fbc;l  
(7g1eEK%  
2条评分土币+26
mifan1991 土币 +1 谢谢楼主分享,看照片感觉止水帷幕没做好桩间有水,建议注意监测,特别是阳角及支护桩间土 2014-07-16
batu9926 土币 +25 优秀文章,支持! 2014-06-23
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-17
谢谢LZ,。
Welcome to beijing!
离线xfabc537123

发帖
165
土币
380
威望
-17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-17
楼主如果能详细的讲解一下,各个施工过程及理由就好了,。哈哈。。
离线dorisleo

发帖
21
土币
1507
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-17
顶楼上,希望楼主讲一下围护措施及理由
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-18
外围用的什么止水帷幕呢?
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-19
回 geosweet 的帖子
geosweet:外围用的什么止水帷幕呢? (2014-06-18 12:11)  b|wCR%  
%s%v|HDs  
桩间摆喷。
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-19
谢谢楼主!好图。
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-19
感谢楼主的分享!

发帖
98
土币
74
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-23
拍的很好,资料宝贵!
离线chenpf09

发帖
334
土币
1142
威望
29
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-23
不错,长见识了。                      
离线kimihujun

发帖
37
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-26
支护桩结构段 才5米 ,四层地下室不用内支撑,桩间高喷,太控制成本了,长见识了!
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-10
能否考虑吊脚桩?
原来是这样!