论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 41515阅读
  • 19回复

桩基础施工时混凝土充盈系数过大是错误的么? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-07
1、相信多数桩基施工人员,或CFG桩施工人员,在置换法原位成孔钢筋混凝土浇灌等施工时,实际施工的混凝土方量大于理论计算方量。排除混凝土站供料不足的因素外,浇灌时混凝土压力将孔壁横向挤压或挤大孔体隙为主要原因。
2、CFG复合地基若采用长螺旋钻进,穿透土层中若存在地下水,松砂,布桩过密时,钻头提升中心压灌时可能造成窜桩、跑桩等现象,将地层胶结在一起,这也是造成实际施工用料混凝土充盈系数过大的原因。
3、即使常规所谓好的土层,实际施工用量达计算用量的1.3也是最正常不过的了。有些工程充盈系数高达2.0或者更高。对施工方来说,多余出来的混凝土用量,谁给付费用?包括材料费用和施工费用?
4、充盈系数这么大,作为桩基础的设计是否错误?桩侧土及桩端土是否较软不能提供侧阻力和端阻力?充盈后的土体是否经过挤密其提供指标变大?复合地基中的桩体若充盈系数过大是否意味着地基处理方案的设计和施工均存在问题?
2条评分土币+30
yanzi7023豆豆 土币 +20 优秀文章,支持! 2014-07-07
mahorse128 土币 +10 - 2014-07-07
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-07
充盈后的土体经过挤密其指标变大
Welcome to beijing!
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-07
土质过于松软的情况下 挤土灌注桩常出现的问题,容易造成上部桩身强度过低,混凝土离析、断桩等。可采取降水等措施。
合同一般都是根据设计方量计价的,现在施工单位处于弱势地位。
如果超灌严重,施工单位应该总结分析原因,提出变更要求。还应该就成桩质量进行跟踪检测。
2条评分土币+26
yanzi7023豆豆 土币 +10 感谢解答,给您加分 2014-07-07
mahorse128 土币 +16 感谢解答,给您加分 2014-07-07
听君一席话,胜读十年书。
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42975
威望
1763
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-07
1、充盈系数过大的原因有多方面,如:地层较软,钻杆直径偏大,钻杆不直等
2、至于费用问题,首先如果地层异常,可以向业主提出费用补偿,另外就是要根据合同等。
1条评分土币+2
dizhi2007 土币 +2 向您学习,牛人 2014-07-08
离线缘分君子

发帖
127
土币
4806
威望
23
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-07
要看持力层吧,万一持力层是灰岩,是有不良地质情况的,溶洞和土洞都有可能使充盈系数的存在无意义,一根理论方量10m3的桩,可能灌入砼几百方几千方都有
离线xiajizong

发帖
212
土币
1712
威望
115
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-07
充盈系数如果达到了1.3,那施工方肯定会对施工过程进行分析。通常情况下我觉得1.1是可以接受的,施工时候钻头说是按照设计孔径来,但通常都比较大,所以充盈系数大也正常的。
凡事都怕认真!

发帖
102
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-07
为啥我在工地实习的时候实际灌混凝土都没设计值多但是老板硬要我把充盈系数写高好多要钱?
离线hebeishuili

发帖
7
土币
6955
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-08
合同中一般都是按设计方量计算,一般灌注桩充盈系数都是大于1.1的,作为有经验的承包商这点常识都知道,如果超出正常充盈系数,那要根据具体原因和合同要求来说了,一般地质情况没有变化,只有施工自己承担了,这种情况下举证比较困难。我在工地中就遇到过这种情况了
离线lanshuizhu09

发帖
283
土币
20
威望
52
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-08
此种情况,钻桩直径可采用比原设计小点点,钻头成孔过程中会扩孔的,达到满足设计要求孔径且充盈系数是在可接受范围内。但钢筋笼一定要按原设计图制作安装。
离线liuhf123

发帖
1669
土币
3696
威望
84
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-08
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线岩土人09

发帖
261
土币
17423
威望
706
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-08
施工技术 水平 地层有关

发帖
71
土币
345
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-08
回 缘分君子 的帖子
缘分君子:要看持力层吧,万一持力层是灰岩,是有不良地质情况的,溶洞和土洞都有可能使充盈系数的存在无意义,一根理论方量10m3的桩,可能灌入砼几百方几千方都有[表情] (2014-07-07 13:47) 

前期的勘察工作足够发现灰岩,所以,这个情况不太可能。。。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号