论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6224阅读
  • 28回复

[图文探讨]发生在成都的一基坑,大家讨论一下 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线张景文
 

发帖
345
土币
4113
威望
2857
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-14
om/gk4S2  
'$U"RP^(  
4Fz^[L}[  
ER|5_  
:8 )4:4$^  
y-Ol1R3:c#  
Y}WO`+Vf5  
v~xG*e  
zf S<X  
+ypT"y  
'%~zu]f'  
97&6iTYA  
I7Eg$J&  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
1条评分土币+5
九月雪_2008 土币 +5 太惊悚了,也太难得了! 2016-03-31
携手共造一片土地。
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-14
桩间距多少?
离线reman_m

发帖
135
土币
1279
威望
203
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-14
污水管爆裂,冲空桩后土体,锚索长度不够,腰梁破坏
离线nhq198

发帖
719
土币
240230
威望
216
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-14
相关新闻可见中国岩土网之前报道:http://news.yantuchina.com/16872.html
土人
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-14
污水管爆裂原因
Welcome to beijing!

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-14
地下水和地表水是基坑支护失败最主要的因素。
离线swjtuliujian

发帖
920
土币
100
威望
28
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-14
这个支护结构主体应该没有多大变形,只是后侧的土体被污水冲走造成地面塌陷。离建筑物这么近,应该不会用锚索锚杆吧,看样子好像是悬臂式的
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-15
前几天见过了。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-15
桩本身问题不大,就是污水管导致桩间土流失了,市政管线很有问题
梅花香在苦难来

发帖
293
土币
227
威望
51
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-15
冲断腰梁
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-16
这个没什么好讨论的
离线cwjz36

发帖
260
土币
19322
威望
10
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-19
1:桩间距过大目测0.8~1.2米 , 造成污水管道冲刷将桩间渐渐掏空,与基坑连成通道。 WT!%FQ9  
2:桩外没有高压旋喷,反之有高压旋喷能提高基坑防渗水性 ! -B@jQg@ >  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站