现有小高层楼房,地层是覆盖层为粉粘、粉土,20多米下为花岗岩,两桩承台,桩为2类桩,做载荷试验,其中一根桩沉降过大(5.2cm),初步原因可能为桩底沉渣过厚,请问该如何处理比较好?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-11
扩大测桩范围
Welcome to beijing!
离线chiaotung

发帖
1542
土币
324
威望
1237
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-11
II类桩判的什么缺陷
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线zhangfang123

发帖
90
土币
226
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-11
检测的时候就能够确定到底是不是桩底成渣
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-12
嵌岩深度不足造成沉降过大的情况比较多,如果是桩身缺陷造成沉降过大,就不应该是2类桩了。2类桩说明桩本身质量没有大问题,并不代表承载力一定能够或者不能满足设计要求。 t ~ruP',~\  
如要查明沉降过大原因,建议钻芯验证桩端以下持力层,如存在桩底沉渣,可高压注浆处理。
听君一席话,胜读十年书。
离线nick2a

发帖
13
土币
218
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-12
回 05430000000 的帖子
05430000000:嵌岩深度不足造成沉降过大的情况比较多,如果是桩身缺陷造成沉降过大,就不应该是2类桩了。2类桩说明桩本身质量没有大问题,并不代表承载力一定能够或者不能满足设计要求。 f ?8cO#GU  
如要查明沉降过大原因,建议钻芯验证桩端以下持力层,如存在桩底沉渣,可高压注浆处理。 (2015-01-12 10:18)  6BM[RL?T  
<X[TjP  
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~
离线745409273

发帖
75
土币
12863
威望
10
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-12
强力同意四楼总版主意见!
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-13
桩的直径呢,低应变检测数据等,必要时抽芯。得综合分析,关键是承载力有保证
得过且过
离线wangtju

发帖
132
土币
898
威望
4
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-16
灌注桩的话应该是桩底沉渣问题,施工一般到不到规范要求。
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-20
4楼意见很好,建议采纳。钻孔后先清洗一下,再注浆。500kg水泥,水灰比0.6。
23d6
离线ssccqq

发帖
87
土币
1233
威望
190
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-24
要是沉渣问题就注浆解决。
土中求生,农事也.
离线phdsxc2012

发帖
120
土币
2201
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-25
同意4楼的意见。