在湖南省某地块基坑设计过程中,地下室由于地下一层比地下二层面积大,故而在基坑设计时出现深浅坑双排桩的支护体系。典型断面如下图所示。该区域地质条件较好,基本位于强~中风化岩层,但由于受周边环境保护无法采用放坡开挖,故而采用桩锚体系。
rn$G.SMgz 由于现有设计院采用通用设计软件(不包括连续介质有限元软件)尚无法考虑两排桩支护体系同时考虑(可能是个人知识有限,如有好的计算软件请各位推荐),故而在基坑计算时,我考虑上部和下部支护体系分开计算,计算防范进行了一定简化。
3Pu8IXW 1、浅坑支护体系按常规基坑计算,基坑深度取浅坑深度。
QhhL_vP 2、下部深坑围护桩计算按正常围护结构计算,上部浅坑部分简化为超载加给下部深坑基坑。
C/$bgK[ev 此简化计算方法在该工程专家基坑审议时有所争议,尤其是针对整个基坑围护体系的稳定性专家认为应该共同考虑。但据我所知目前除有限元软件外尚无较好的设计软件可考虑两排支护桩共同受力。还请各位大虾不吝赐教,欢迎各位批评指正!
8H'ybfed