地震液化判别针对于最高水位? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-17
按目前规范规定上,专家意见。场地液化判别需要粗粒土粘粒含量、原位标准贯入实测值及水位。有这三个条件,才能按规范的公式要求进行定量计算。而实测的水位只能是现状水位,钻探时实初见实测水位,或静止水位,要求的最高水位只能以调查取得。
1、为什么需要最高水位?即使采用了最高水位,那么水位以下标贯工况条件变化,针对于现状水位与最高水位在同一点标贯时,其值相同么?最高水位的存在是否会令标贯实测值降低?只考虑最高水位而不考虑标贯实测值的修正?
2、为什么不考虑地下水类型对水位造成的切割改造及影响?潜水条件下的地下水位上升,承压水条件下的地下水位上升与最高水位分别是什么关系?最高水位仅凭调查取得有什么依据?现状工程地质条件下赋存的地下水,是否会在建筑荷载条件、地震作用发生时表现的超过或不及自认为最高水位的影响?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-18
这个问题很复杂
Welcome to beijing!

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-18
一切为了稳定,一切为了安全,专家们的基本思路。
现在大部分专家还是倾向于采用历史最高水位,原因就是保险。
目前来看,各城市地下水超采,地下水位下降幅度很大,很难恢复,个人赞同采用抗浮水位计算液化。
离线haiwa

发帖
1322
土币
478
威望
3944
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-18
老帽同志干工作很认真,提出了大家共同遇到的问题。
个人认为:
1、地震+洪水工况出现几率很低,考虑太过于保守。
2、规范只说明地下水位,可按丰水期水位计算。如果要按最高水位计算,那得搜集水文资料,按照设计年限,确定最高水位。按最高水位计算不同地区计算结果差别大小不一样。
3、液化机理就是地震时孔隙水压力来不及排出,有效应力降为0。之所以有这种现象,是有粘性土体阻碍孔隙水消散,类似于承压水现象,所以规范中有黏粒含量控制。
4、地下水位升降对标贯击数的影响应该比较小,规范中也有相应的调整系数之类的进行校正。
5、规范提出了大众化的判别方法。有些工程还有其特殊性。
以上纯属个人见解,可能有分析错误的地方,大家一起讨论。
2条评分土币+3
健保 土币 +1 向您学习,牛人 2016-01-07
zk3403 土币 +2 - 2016-01-02
离线求知觅食

发帖
25
土币
834
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-22
离线sl123

发帖
71
土币
15
威望
64
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-22
我认为采用抗浮水位还是可以的,若采用最高水位过于保守了。本来进行液化判别就是工程类比法得到的,较为粗略,精确不了。

发帖
343
土币
463
威望
9
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-23
倾听各位的意见
离线mdffghgjgmh

发帖
91
土币
1507
威望
14
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-27
1、最高水位的采用实际应该是考虑最不利条件
2、上面多讨论按最抗浮水位也是对的,抗浮水位差不多就是最高的了
离线henxinzhe

发帖
291
土币
812
威望
396
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-28
进行液化判别公式就是根据实例统计分析得出的,就是工程类比法得到的,较为粗略,精确不了
还是好朋友
离线frankyuanzx

发帖
1554
土币
25129
威望
1840
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-29
其实就是说,地下水位太深,饱和土层深,不容易液化,土层越坚硬,强度高也不容易液化,粉细砂土容易液化,因为它们黏聚力小而排水条件不太好。这些规定大多数基于地震灾害调查,有一般的合理性,并不精确。 只要不是地震高发区,选择丰水期水位也足够安全了。如果是地震多发区,那还是取高好些,因为地震时往往水位会上升一些。
以文会友,以诚待人
离线yangxuanbo24

发帖
512
土币
8102
威望
32
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-30
这个房间里都是高人那,,液化采用的水位到底是哪个 ,,每次出报告都纠结呢
好学地质人
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-01
个人赞同采用抗浮水位计算液化
Welcome to beijing!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站