首先 ,你要懂得取值的原理。(举例:c30混凝土,你设计柱子的抗压强度不会取30Mpa) r=GF*i[3
0#(K}9T)
一般要加固的土体,都是淤泥或淤泥质土,出于成本的考虑加固用水泥量不可能无限大的。加固的效果跟土质有密切的关系,含大量的腐植质,加固后强度很低的(抗压200-300KPA) m|q?gX9R
A4LGF
1、水泥加固土 应按实际检测数据 取得粘聚力等值,是极限值,你不会使用极限值作数据吧? 5/x"!Jk
2、水泥土加固区不可能100%的置换率的,即使你设计100%置换率,施工也保证不了;一般淤泥质土0.7的置换率,淤泥0.8的置换率;再考虑施工因素的质量保证度,用软件计算时参数就要折减。