[请教]有多层地下水位时,怎么测量各层水位深度? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tingting5210
 

发帖
396
土币
86
威望
22
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-26
如果地下水位有多层,那么怎么准确的测量各层地下水位的深度呢? IL?3>$,  
混合水位的用途主要体现在哪里?
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
离线dtx3163

发帖
91
土币
624
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-26
想准确测量只能在成井过程中分层止水 否则量出来就是混合水位 7R[4XQ%  
至于用途?一般没听过提混合水位的 因为正常情况下承压水和潜水只有极少甚至没有水力联系 基本都是各提各的
唯一所祈 恬眠君旁
离线tingting5210

发帖
396
土币
86
威望
22
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-26
回 dtx3163 的帖子
dtx3163:想准确测量只能在成井过程中分层止水 否则量出来就是混合水位 @TF^6)4f  
至于用途?一般没听过提混合水位的 因为正常情况下承压水和潜水只有极少甚至没有水力联系 基本都是各提各的 (2016-12-26 11:56)  !D6   
_L 5<  
分层止水是怎么操作的。
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
离线dtx3163

发帖
91
土币
624
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-26
说实话 我做过两次用黏土止水的 不是很成功 只有一定的效果 s}"5uDfn1F  
钻机上说他们有套筒止水的成功案例 不过成本有些高 你可以网上搜一下 有成果方案 OSP#FjH  
http://wenku.baidu.com/link?url=XddDlGQ7wttK0-OE-IvH0hsoZXz6je-pFfP1zf3Our9k1zUr6kWQooQwPmYzNrAz4QhjBCI7wPQi02N-7tmgc3fRW2yTVFBoe7nlrJxFpuu
1条评分土币+1
tingting5210 土币 +1 感谢解答,给您加分 2016-12-26
唯一所祈 恬眠君旁
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-26
地下水有影响必须测量
Welcome to beijing!
离线hongqiqu

发帖
264
土币
4377
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-26
        分层止水其实就是水井施工方法的浓缩版,首先孔径尽量大一些,可以顺利投料,投料包括透水料和止水料,透水料是保证要观测的那个含水层中的水进入观测井中,止水料是阻止其他含水层的水和要观测的含水层水混合。投多少料要根据孔径、观测井管直径计算空隙的体积。 "= H.$ +  
        混合水层一般指的是地表水、潜水和下部承压水混合,水位对于抗浮水位的取值是没有意义的。
1条评分土币+2
tingting5210 土币 +2 感谢解答,给您加分 2016-12-30
我做勘察
离线hongqiqu

发帖
264
土币
4377
威望
20
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-26
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-26
回 hongqiqu 的帖子
hongqiqu:        分层止水其实就是水井施工方法的浓缩版,首先孔径尽量大一些,可以顺利投料,投料包括透水料和止水料,透水料是保证要观测的那个含水层中的水进入观测井中,止水料是阻止其他含水层的水和要观测的含水层水混合。投多少料要根据孔 .. (2016-12-26 16:32)  ~qNpPIrGr  
UT [9ERS  
抱歉发两次
我做勘察
离线yudongfeng

发帖
224
土币
794
威望
5
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-26
分层止水,不同层位的水对基础施工影响不同
离线mzx920

发帖
60
土币
1426
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-29
遇到的少 }jU{RR%6B  
这样的不多见
离线tingting5210

发帖
396
土币
86
威望
22
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-12-30
回 hongqiqu 的帖子
hongqiqu:        分层止水其实就是水井施工方法的浓缩版,首先孔径尽量大一些,可以顺利投料,投料包括透水料和止水料,透水料是保证要观测的那个含水层中的水进入观测井中,止水料是阻止其他含水层的水和要观测的含水层水混合。投多少料要根据孔 .. (2016-12-26 16:32)  Y_/Kd7,\~  
xC;$/u%'  
我没有具体做过,听你这么一说,我还是有点蒙圈。我得脑补下。
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
离线hfei306

发帖
478
土币
3
威望
1433
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-03
北京地区常用30钻机分层观测地下水位。如果孔深超过40m,只能用打井的办法了,目前没有什么好办法。每个含水层各打观测井比分层隔水技术简单易行。