只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-07
本人认为1口井较为合适。理由:1、计算结果1.03近似为1.如果计算1.1取2.计算结果为1.001取多少呢?2:、若是两口井,布置位置不确定,长边单侧。长边双侧、短边双侧、角点处,基坑中间1/3处都可以。3、从施工经验看,1口井没有问题,而且较为经济。看看大家都这么理解的
1条评分土币+1
小王于役 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2017-12-08
离线127a6

发帖
3756
土币
9577
威望
2565
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-07
    
离线lmxroy

发帖
544
土币
11
威望
308
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-07
“3、从施工经验看,1口井没有问题,而且较为经济”
你有施工经验吗?
假如就一口井,淤堵了,这工地不用干了?
离线liu1zhuang

发帖
17
土币
68
威望
-30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-07
干施工多年了,水中基坑干的太多了,布置1口井的方案也做了好多,都干完了。
离线mlcc11

发帖
70
土币
99
威望
-1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-07
1口井无论怎么布置,都满足不了规范中关于将水后坑内水位应低于坑底0.5米以上的要求,所以铁定不对,没说的。2口井或3口井若布置在基坑外围,同样不满足,理由同上。若允许布置在基坑内,则2口井优于3口井,所以3口径pass。至于究竟是基坑内2口井还是基坑周边4口井呢?区别就在于基坑内布置降水井是否可以。根据规范,降水井在平面布置上应沿基坑周边形成闭合状,对宽度较小的狭长形基坑,可布置在基坑一侧,并未说可以于基坑内布置。根本工程地质手册p1037,当面状基坑很小时,可考虑单个降水井,本题明显不满足“很小”这个概念,进一步说明1口井的不合理。同时,手册中还说,对于长宽度很大、降水深度不同的面状基坑,为确保基坑中心水位降深值满足设计要求或加快降水速度,可在基坑内增设降水井,并随基坑开挖而逐渐失效。这里应注意两点,1是“增设”,2是“失效”。除了上述之外,并未找到相关资料。所以我认为,单纯的基坑内布置降水井不行,故此应是4口径于基坑周边等间距布置。对于有布置1口井且成功的施工经验的兄弟,是否还有其他参考资料呢?可以发上来大家一起讨论。鄙人认为,实际施工条件有很多不确定因素,如可能有勘察水位测量不准确、降水设计重要参数与实际有出入、枯水期施工等等很多对降水有利的因素,所以并不一定不能为各种因素更加确定的考试所借鉴。关于考试,还是参考规范、手册更有权威性。
离线lmxroy

发帖
544
土币
11
威望
308
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-07
放坑内 可以的
离线liu1zhuang

发帖
17
土币
68
威望
-30
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-07
坑内降水井形成的漏斗与坑外降水不一样。
离线蓝小熊

发帖
114
土币
198
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-08
很明显楼上没看过现场,什么叫疏干井,什么叫降水井都分不清楚
存在的意义。。。
离线guowenli

发帖
666
土币
1056
威望
-76
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-08
两根桩,将长方形基坑分成两个正方形,位于正方形的中心
离线小王于役

发帖
76
土币
443
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-08
我是大评委,评分给态度
离线wozhaomeimei

发帖
150
土币
600
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-16
疑似标准答案出来了,两口,放轴线8-16-8的地方。答案看似完美无瑕,很多人也死心了。但是问题出来了,这个图是怎么出来的?需要反算吧?题目要求了?当然岩土也需要经验,我们不为画不对找理由。我算过两口井在基坑周围和中间的各种布置,首先,基坑周围是肯定不行的,其次,不止8-16-8一种方案,降深还有些余地,挪一点半点,是没有问题的。
话说回来,既然岩土是需要经验的,那32*16的基坑涌水才30来方,一个井,怎么就40来方了?在下不才,学习专家实事求是的思想,对反算持之以恒,妈呀,那井的半径需要8米多。
试问,有经验的出题人,这样的俩井咋放基坑里?或者说,放这样的两口井在基坑里,你还挖基坑干啥?您觉得呢??
他山之石
离线kuikui

发帖
399
土币
0
威望
673
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-17
尼玛,1.03做一口井现场稍微做大点就没问题。如果选2确实费钱了。又不是1.5。关节选2只能怪哥语文不好。